ADC 选择 AD7682 与AD7190
[打印本页]
作者:
abcdotaabc
时间:
2013-1-22 02:41 AM
标题:
ADC 选择 AD7682 与AD7190
传感器器 5V供电 产生0-5mV信号 前级采用了AD623 进行500倍放大 同样满足速度情况下 AD7682 与AD7190选择哪个更好, 一个是16位 一个是24位 ,只是AD7190 在此情况下只能工作在伪差分模式下,AD7190伪差分模式下输入脚最小信号有规定吗? 哪位能指导?
作者:
Angela_Li
时间:
2013-1-25 11:45 AM
在同时为4.8K采样速率下
作者:
ADI_Eva
时间:
2013-1-30 10:11 AM
您的应用是多通道还是单通道的?AD7682和AD7190对于您的应用最主要的差别在于精度上,AD7190在gain=1,4.8K采样率的情况下的精度为19bit,而AD7682为大致15bit。如果在15bit的精度可以满足您的应用的前提下,还是建议您选择SAR型的ADC。因为控制起来相对简单。如果是单通道应用,您也可以考虑AD7988-1.
作者:
Angela_Li
时间:
2013-1-30 11:17 AM
我现在还是只能选择AD7190,AD7190工作在伪差分方式,应该要注意些什么?信号输入有什么要求? 我很少看见ADI 相关文档在AD623类仪表运放后面有推荐滤波电路,这是为何?
作者:
Angela_Li
时间:
2013-1-30 12:49 PM
您好。AD7190在使用时,输入应满足手册表1中ANALOG INPUTS部分的要求,其中BUFFER模式和UNBUFFER模式下的输入要求不同。滤波器的使用是从整个信号链的角度考虑的,仪放后端是否使用滤波器,还要看后端电路。