用SR1018B做PLL锁定检测,通道一输入927.4M,通道二输入10.7M,Fosc=7.6M,做双通道锁定检测。 软件设置如下:1、参考频率定为12.5K,相应的R_COUNTER设为304。 2、通道一输入927.4M,相应的N1_COUNTER设为0B00100011110011110(减去了10.7M的本振),写数据为0B0100100011110011110 3、通道二输入10.7M,相应的N2_COUNTER设为0B00000000011010110,写数据为0B1000000000011010110 现有问题如下:双通道锁定不了,单锁定通道一可以锁定,单锁定通道二不能锁定,所以初步判断是通道二没有锁定。 所以做以下测试模式:LD输出Fosc/R(CONTROL_LATCH设为0B00011001011001)、Fosc/2(CONTROL_LATCH设为0B00011011001001)、Fin1/N(CONTROL_LATCH设为0B00010011001001)都正常,但测试Fin2/N(CONTROL_LATCH设为0B001001011001)却没有输出。 求助高手,实在想不出哪里有问题了。 |
|