查看: 552|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气洁净度等级测试时该注意什么

[复制链接] qrcode

52

主题

52

帖子

156

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
156
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2018-1-8 11:01 AM | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      一.测试内容
      1、总送风量、总回风量、新鲜氛围量、排风量等;
      2、清洁室压力值;
      3、层流洁净室断面风速和睦流流向;
      4、洁净工作区的洁净度;
      5、室内温度、湿度及其控制能力的调解测试;
      6、洁净室内噪声。

      二.洁净工作区空气洁净度的测试方法对于粒径大于或即是0.5微米的尘粒计数,宜接纳光散射粒子计数法。对于粒径大于或等于5微米的尘粒计数,也可采用滤膜显微镜计数法。

      光散射粒子计数法:
      1、光散射粒子计数器采样量100级:每次采样量大于或等于1升。l,000级-l0,000级:每次采样量大于或等于0.3升。100,000级:每次采样量大于或等于0.1升。对于100级洁净室,宜采用大流量粒子计数器举行测试;如果条件不具备时,可采用每次采样量不小于1升的粒子计数器。

      2、采样注意事项:
      (1)采样管必须干净,毗连处严禁渗漏。
      (2)采样管的长度,应根据仪器的允许长度。当无规定时,不宜大于1.5米。
      (3)采样管口的流速,宜与洁净室断面平均风速相靠近。测试人员应在采样口的下风侧。
      (4)采样顺序应按含尘浓度从低到高进行。

      3、测点部署
      (l)检测在洁净工作区内进行。当生产工艺无特殊要求时,取样高度宜为离地面1米。
      (2)层流洁净室测点总数不小于20点,测点间距为0.5~2.0米,粒径大于或等于0.5微米的尘粒数允许有一个点凌驾。水平层流洁净室测点仅布置在第一洁净工作区内。
      (3)乱流洁净室可按洁净面积小于或等于50平方米布置5个测点(附图2{京电港论坛})。每增加20-50平方米,增加3--5个测点。

      4、数据整理
      (1)每个测点的数据整理应在测试仪器稳定运行的条件下一连三次采样,取其平均值,即为该点的实测数值。
      (2)对于大于或等于0.5微米的尘粒数确定:层流洁净室取各测定点最大值,乱流洁净室取各测点的平均值。
三.正压值测定应采用精度可达0.01毫米水柱的微压计。
内容整来由巴巴传媒旗下――中国新风网发布