最近在做电路的时候,发现从电源端测量的电源电压和在设备端测试的数值相差比较大。

最开始以为是簧片等地方的接触电阻,后来仔细检查,发现主回路使用的电线,内阻高达1欧姆,电流接近1A的时候,形成了接近1V的压降。。。

在此提醒各位,如果设备用电线接在远端,要额外注意线路电阻对回路的影响。

回复

使用道具 举报

21

主题

447

帖子

753

积分

高级会员

Rank: 4

积分
753
沙发
发表于 2006-9-25 08:02 AM | 只看该作者
谢谢panic的经验:D                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

274

帖子

555

积分

高级会员

Rank: 4

积分
555
板凳
发表于 2006-9-25 06:37 AM | 只看该作者
所以,电路板的输入电压,要设计得有一些余量,不能对1~2V的电压跌落过敏                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

447

帖子

753

积分

高级会员

Rank: 4

积分
753
地板
发表于 2006-9-26 07:56 AM | 只看该作者
这是个什么电线哦,1欧的电阻,典型的黑心线                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
5#
发表于 2006-9-26 08:21 AM | 只看该作者
而是要控制传输线的粗细,要不然在轻载的时候负载的电压不就高了吗?                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

447

帖子

753

积分

高级会员

Rank: 4

积分
753
6#
发表于 2006-9-26 10:29 AM | 只看该作者
如果你用的线是信号线,一个欧姆很正常
如果你用的是浙江人做的电源线,一个欧姆也很正常
:-)

浙江人不要拿鸡蛋打我。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

274

帖子

555

积分

高级会员

Rank: 4

积分
555
7#
发表于 2006-9-26 11:48 AM | 只看该作者
这个时候最好能有比较宽的适应范围                                                                                                                                                                       