本日没事看到桌子上“烧坏”的继电器线圈,仔细一看能带的负载只有AC1类设备,AC1类设备是属于没有电感或有微感的用电设备,而电动阀的电机显然不属于AC1类。

前两天拆开了一个,动触点和静触点的间隙不敷1mm,这让我想到了继电器触点没有被烧坏,其时继电器线圈断开后,常开触点上仍然有220V交换电压,以为是触点粘连了,当看到AC1后,想到了大概触点当时只是被击穿了。
以下是拆开的继电器线圈内部构造。


于是立刻找到一个所谓烧坏的继电器线圈,用万用表量常开触点,是断开的。判断果然没错,是被高电压击穿的。
击穿的电压来自哪里呢?

继电器线圈上标明最高电压是270V AC,那么最有可能是来自电机的回馈电压。
但是电动阀的惯性并不大,不会带着电机转动,应该不会处于发电状态?那么这么高的电压来自哪里?
电动阀是正反转的设备,自己没有换向机构,那么就应该是通过电机的正反转实现,那么单相电秘密实现正反转就要有通过切换电容实现,推断在电机停止时,线圈感应压出的电压对电容充电,造成反馈电压过高,凌驾继电器触点的绝缘电压后,触点被击穿。
不知道我的分析对不对?