高手你好!
我在做一块模拟量板子,12路模拟量(含有直流和交流)从输入经过变换隔离后从端子输出送给ad,12路模拟量前端都用独立电源,隔离后共用一个电源,请问我要铺地时是铺公用地还是大地呢?
回复

使用道具 举报

10

主题

330

帖子

674

积分

高级会员

Rank: 4

积分
674
沙发
发表于 2015-12-31 04:11 AM | 只看该作者
如是电源上的隔离,可以共地.
如是像高低压之类的隔离.就不能共地了.

如是共地.
最好能做到不同电源间的回路不要重叠,
最少要做到尽量少重叠,大电流一定不要重叠.