查看: 770|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

新风系统在住宅中的应用

[复制链接] qrcode

282

主题

284

帖子

1263

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1263
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2018-1-5 08:54 AM | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                摘要:近几年,住宅装修质料带来的室内污染越来越严重,人们对其造成的身体危害也日益关注,加之室外氛围污染的日趋严重化,这就促进了国内新风市场的逐步创建。目前市场上针对住宅的新风产物琳琅满目,如何挑选适合家居住宅的新风系统逐渐成为大众关注的焦点。本京电港论坛文章通过对目前市面上新风系统的比力,详细先容了住宅中新风系统的选择和应用。

引言

随着国内生活水平的提高,人们对住宅内的装修越来越追求雅观和豪华。各种各样的家具以及修建装饰质料进入室内, 室内污染物的种类和浓度较之前明显增加, 严重影响了人们的身体康健。

有关资料表明:室内氛围污染比室外高出5-10倍,室内污染物种类多达500多。室内污染已成为多种疾病的诱因,而CH2O(甲醛)和TVOC则是主要诱因。

1,温湿度对室内污染物影响

据统计, 新装修住宅在夏季和秋季两个季候CH2O和TVOC 的超标率均高于55 %以上,约高出春季和冬季CH2O和TVOC 超标率的2 ~ 5 倍。夏季CH2O超标率高到达66 .7 %, 约为冬季CH2O超标率的5 倍。而TVOC的超标率情况, 夏季明显偏大, 春秋冬三季相差不大[1]。

CH2O是水溶性的物质, 其超标率随四季相对湿度差异而厘革, 同时温度对CH2O的扩散也有重要影响, 所以夏季高温高湿时室内CH2O污染率明显超标。TVOC 则是受温度影响,所以夏季超标率明显偏高。

这对faneol2008@188.com来说是更大的磨练,尤其是在门窗紧闭的情况下,想要轻易躲过室内空气污染物的危害,必须要采取相应的步调。

2,改善空气品质的方法

“要想改善室内空气品质,没有比通风更好的办法,中国室内情况污染检测治理的权威宋广生说。向室内通入新风是改善室内空气品质最有效的方法[2]。用室外新鲜空气来稀释室内空气污染物,可以使浓度低沉。

但是如何通风呢?简单的开窗通风?照旧开着空调同时开着窗?答案都不是。只有新风系统可以很好的实现住宅通风,包管室内空气品质。

3,新风系统范例

目前,比力常见的住宅修建中央新风系统主要有三种,分别是单向流系统、双向流新风系统和全热交换中央新风系统。

3.1单向流新风系统

单向流新风系统(见图1{京电港论坛}{京电港论坛})主要由新风主机、风道配件、排风口及其他部件组成,新风主机一般安装在住宅阳台、卫生间的墙壁上大概是吊顶、设备间等地方,新风系统在工作时将室内有害气体等通过排风管道排出,同时通过建筑预留的新风口将室外新鲜空气引入到室内,以满足室内、外空气的流通互换,包管室内空气质量。

中央新风系统在住宅中的应用

图1 单向流新风系统

3.2双向流新风系统

双向流中央新风系统(见图2{京电港论坛}{京电港论坛})由新风主机、风道配件、进风口、排风口及其他部件组成,其主机也常安装在建筑阳台、卫生间的墙壁上以及吊顶内、设备间等位置,在举行室内、外空气的通风置换中,通过排风口将室内污浊、有害气体举行排出,同时通过送风口将室外新鲜空气引入到室内。

中央新风系统在住宅中的应用

图2 双向流新风系统

3.3全热交换中央新风

全热交换中央新风(见图3{京电港论坛}{京电港论坛})是在双向流中央新风系统根本上通过热交换模块将室外的空气温度调治靠近室内空气温度后送入室内,可一连不绝的提供高性能和高效率的换气。新风全热交换器在室内动员空气循环,形成恒定温、湿度空间;而且过滤掉室外空气粉尘及其他污染物,供给室内新鲜空气;同时,排出室内的污浊空气。

中央新风系统在住宅中的应用

图3全热交换中央新风

在实际工作运行中,单向流新风系统中进风源容易受到室外空气质量的影响,而且在进行室内外空气置换时,不能对新风进行有效的过滤与杀菌[3]。系统排出的室内空气冷大概热量直接被排出室外,浪费了能量。全热交换新风系统不光在原有呆板通风底子上,实现对于新风的有效过滤与杀菌,而且能够对于室内外空气交换的能量进行接纳,节流能量。

4,全热交换新风系统应用

4.1 住宅概况

本京电港论坛文章举例户型属于高层住宅,位于15层,建筑面积为140m2 ,实际使用面积为110m2 ,房间功能如下:主卧室,次卧室,儿童房,书房,客堂,餐厅,厨房,主、次卫生间。住宅居住人数为6人。

4.2 新风量设计

根据《民用建筑供暖通风与空气调治设计规范》,设置新风系统的居住建筑所需要的最小新风量宜按换气次数法确定。表1为居住建筑设计最小换气次数。

表1居住建筑设计最小换气次数(h-1)

中央新风系统在住宅中的应用

由公式Q=V*n   

其中:V:实际使用空间m3

n:每小时换气次数h-1

盘算出本住宅新风量Q为185m3/h 。

4.3 最倒霉环路盘算

最倒霉环路即阻力最大的环路。本系统最不利环路如下图4{京电港论坛}{京电港论坛}所示:

中央新风系统在住宅中的应用

图4  最不利环路图

系统总阻力=沿程阻力+局部阻力

通过计算,得出

系统总阻力ΔPfa=2.9*(1.85+2.5+9+1.6)+2*(1.5+0.8)+10+6+42+2.5*2=111Pa

4.4 全热交换新风机选型

根据新风量185m3/h 和最不利阻力111Pa,选择dephina新风机deph.wohnEC300。其风量与压降曲线图如图5{京电港论坛}{京电港论坛}所示。

中央新风系统在住宅中的应用

图5 dephina  deph.wohnEC300风量-压降曲线图

5,结论

本文通过目前家居装修带来的室内污染问题,提出室内通风的管理方案。根据目前比较常见的住宅建筑中央新风系统,通过比较选择既能过滤新风又有节能效应的全热交换新风系统。并将其应用到住宅中。为以后客户选择全热交换新风系统提供了参考。


      