如何实现4~20mA电流环信号的隔离?...

[复制链接]
ctrller 发布于: 2006-1-23 10:52 AM 1805 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
qrcode

王工,您好。 我在做一个工业控制器的项目,该控制器接收一个4~20mA的信号作为设定值信号。我把这个电流信号转换为电压信号,经过滤波和放大电路,直接接在MCU的A/D口上, 中间没有经过隔离。请问这样作会不会有问题? 由于这个控制器是应用在工业现场的,4~20mA信号通常也是经过长线传输到MCU的,所以我怀疑是不是需要做一个隔离。 如果需要隔离,该怎么做?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

沙发
altra 发表于 2006-1-25 10:55 AM
注意电缆的入口处要加ESD保护,信号部分注意避开50hz工频                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
edn.rabbit 发表于 2006-3-3 12:38 PM
必须加隔离,不然会出问题的。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
Candy8866 发表于 2015-11-3 02:30 AM
试试HP4100,HP4200---20mA环路电流接收器,发送器--进行隔离试试                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
cwl_1314 发表于 2015-12-29 03:58 AM
4-20mA是有源输出的用:ISO 4-20mA



4-20mA是无源输出的用:ISO 4-20mA-F





















本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
bjdianlu 发表于 2015-9-17 10:45 AM


LM-1C2C 多路4-20mA电流环信号分配隔离器带有一路输入两路输出完全隔离功能,使用户方便地将一个仪表接入两个仪器,
由于三路通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。
产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。
在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动两个串联的仪器,这时也需要LM-1C2C提供阻抗变换。
它的输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动750欧的负载。如果外接24V电源,可推动1350欧的仪器。
爱威轮除提供畅销的LM-1C2C外,还提供本系列的LM-1C4C一路电流环(4-20mA)转四路电流环(4-20mA)、LM-2C4C二路电流环(4-20mA)转四路电流环(4-20mA)
LM-1C2V一路电流环(4-20mA)转两路电压(0-10V)、
LM-1C4C一路电流环(4-20mA)转四路电压(0-10V)、
LM-2C4V两路电流环(4-20mA)转四路电压(0-10V)、
LM-1V2V一路电压(0-10V)转两路电压(0-10V)、
LM-1V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)、
LM-2V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)、
LM-1V2C一电压(0-10V)转两路电流环(4-20mA)、
LM-1V4C一路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)、
LM-2V4C两路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)等模拟量隔离转化器。
产品为DIN道轨安装,并提供客户定制服务。
电话:(0755)二一五五三零零四,二五零八七四七四

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
cwl_1314 发表于 2015-3-2 10:51 AM

Link-Max 4-20mA 单路/双路两线制无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器、安全栅。
无源电流环信号输入隔离器,是将直流电流信号经过隔离滤波处理后再传送。使用时无需外部供电,
可获取输入侧或输出侧信号中的电流而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,
同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,
完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,
并对接收设备起到保护作用。
LM-11 为输入回路取电型单路电流环隔离器(别名:一进一出安全栅、信号调理器)
LM-22 为输入回路取电型双路电流环隔离器(别名:二进二出安全栅、信号调理器)
LM-11P 为输出回路取电型单路电流环隔离器(别名:一进一出安全栅、信号调理器)
LM-22P 为输出回路取电型双路电流环隔离器(别名:二进二出安全栅、信号调理器)

LM-11、LM-22是输入回路取电型,该产品使用时可无需电源,但必须要求前面是有源的设备,
能提供4-20mA的电流驱动; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,
请选用LM-11P、LM-22P,该产品可从输出回路取电,并向前给输入回路的无源传感器、无源探头、无源仪表供电,
前题是,输出回路必须串接有电源,例如:LM-11P可和我公司的LM-P1C2C配合使用,而不能和LM-1C2C配合使用。

本公司还生产有源多路输入输出电流环隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
电话:(0755)二一五五三零零四、二五零八七四七四

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
cwl_1314 发表于 2015-3-2 12:53 PM
产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路,还有一个高效率的 DC-DC 电路等。该产
品为两线制配电器配电 16V~21.5V,方便了一些两线制传感器的信号测量、远传、隔离等功能。输出是针对
24VDC 和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前流行的模
拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入端口相匹配。 内部的陶瓷基板、印刷电阻
工艺及新技术隔离措施使器件能达到 3KVDC 绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
DIN 1X1 ISO 4-20mA-F,DIN 2X2 ISO 4-20mA-F产品使用非常方便,无需外接器件,即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和变送功能。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
edn.rabbit 发表于 2015-3-2 02:58 PM
说明: ISO A-P-O 系列直流电流信号隔离放大器是一种将电流信号转换成按比例输出的隔离电流或电压信号的混合集成电路。该IC内部含有一组高隔离的DC/DC电源和电流信号高效率耦合隔离变换电路等,可以将直流电流小信号进行隔离放大(I / I)输出或直接转换为直流电压 (I / V)信号输出。很小的输入电阻(≤250Ω),较强的带负载能力(电流输出>650Ω,电压输出≥2KΩ)能实现小信号远程无失真的传输。 Ic内部可采用陶瓷基板、印刷电阻全SMT的可靠工艺制作及使用新技术隔离措施,使器件能满足信号输入/输出/辅助电源之间3KV三隔离和工业级宽温度、潮湿震动等现场环境要求外接200K的满度校正多圈电位器可实现 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V/1-5V等信号隔离转换和一进二出、二进二出功能的变换。
  产品使用有:PCB板上焊接和DIN导轨卡槽固定两种安装方式。安装尺寸图请参考本网站中的《应用信息》栏目。



产品型号举例 输入信号  辅助电源 输出信号

ISO-A4-P1-O1  4-20mA   24VDC   4-20mA

ISO-A4-P2-O2  4-20mA   12VDC   0-20mA

ISO-A4-P1-O4  4-20mA   24VDC   0-5V
ISO-A4-P3-O4  4-20mA    5VDC   0-10V
回复 支持 反对