高手请进(这个5V过压保护电路可行吗?)...

[复制链接]
jiju 发布于: 2015-12-25 09:33 AM 444 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
qrcode

电源输入12V,IC2脚输出的是5V电压.这里正常.
目前的问题点:是R4上怎会有2.8V电压?至使Q1导通保护了.请高手看下这个控制电路是不是有问题呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

沙发
yongle_2005 发表于 2015-12-26 10:54 AM
应该可以啊!                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
herui 发表于 2015-1-4 04:21 AM
这个2.8V是有可能产生的,这个电源模块C6的正级是+5V输出,但IC的2脚不一定是+5V,它是经过电感电容滤波才产生的+5V,当2脚的电压超过8.4的时候,Q1会起到保护作用。

以上纯属个人分析,因为没有看到相关IC的资料,说错了还请见谅。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
l0p0c 发表于 2015-1-4 06:14 AM
貌似是一种年代久远的,依赖短路来切断前级保险丝的电路。。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
l0p0c 发表于 2015-1-4 07:40 AM
这样保护较危险.....