前端设备和后端设备的地通过一根地线相连,

在设备不通电的情况下,两块地是连通的。

当通电之后,测量这根地线两端有300左右的阻抗,70mv的电位差。这是什么原因呢?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

沙发
GarryZhou 发表于 2015-12-23 09:06 AM
通电以后能测阻抗么?测一下电流可能靠谱一些,可能两个之间存在着一些回路的电流(这个电流可能是由两个设备在传递信号后出现的回路的电流返回引起的),引起了电压降。70mV也不算高,如果不想要这个电压差,可以考虑用更短更粗的导线连接。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
yulzhu 发表于 2015-12-24 12:03 PM
支持楼上,通电之后怎么测阻抗呢?其实长线是有电阻的,如果有电流走就会有压降,电流越大,压降越大。这是没有办法解决的,一般如果两个板子之间如果需要传信号,则不要用电压形式,用电流就可以避免这个误差了。如果一定要传电压,要用kelven连接(2线或者4线)可以避免这个压降带来误差。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
Arrow_SG 发表于 2015-12-24 02:33 PM
接地有几个方式可以避免这个问题的,单点接地,星行接地,主要是避免接地阻抗。                                                                                                                                                                       