楼主的问题将在今晚提交给ADI。
作者:
68061664@qq.com
时间:
2015-12-21 09:57 AM
标题:
关于ade7878和ade7753测量有效值的比较
您好,我现在正在使用贵公司的ADE7878,在用标准源校准后发现一个问题,请指教。
在用标准源校准的万用表,ADE7753和ade7878,再用标准源测试的时候测量结果是一样的,相差不超过零点几的电压,但是在测量市电的时候发现万用表和ADE7753测量的有效值是一样的,ade7878的值比他们低4v,而且随着市电的波动,一直比前两个装置测量的值低4v左右,请指教是什么原因造成的。谢谢!
作者:
68061664@qq.com
时间:
2015-12-24 09:31 AM
非常感谢!!
作者:
yiyizhao
时间:
2015-12-31 02:16 AM
非常感谢
作者:
EvelynZhang
时间:
2015-12-31 03:55 AM
你好,有消息了吗,呵呵
作者:
68061664@qq.com
时间:
2015-12-31 05:57 AM
ADI已经转给工程师yiyi,请再等等。谢谢!
作者:
yiyizhao
时间:
2015-12-31 06:13 AM
ADE7878的电压和电流有效值计算方式是真有效值,因此7878的应该比较准