烽火社区
标题: 补偿电容的正常电流等于多少?(经验公式) [打印本页]
作者: lcyacp 时间: 2015-2-9 06:38 AM
标题: 补偿电容的正常电流等于多少?(经验公式)
补偿电容的正常电流等于多少?
1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
本公司的低压补偿电容就是这两种。
2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I (额定工作电压400V时)
C÷14=I
497.5÷14=35.5A≈36A (25KVAr)
597÷14=42.6A≈43A (30KVAr)
3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A (额定工作电压400V时)
25 KVAr×1.44=36A
30 KVAr×1.44=43.2A≈43A
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
C = 20Q = 20×30 = 600 μF
作者: tryitall 时间: 2015-2-13 08:05 AM
1)无功功率与电流的关系(额定工作电压400V,f = 50HZ, 30Kvar 时)
Q = UI="30Kvar"
每一相10Kvar,I=10Kvar/400V=25A
线电流 I="1".73*25=43.25A≈43A
2)电容量与电流的关系(额定工作电压400V,f = 50HZ, 30Kvar时)
C =600μF,每相200μF
I = U/Xc = U×2πfC = 400*2*3.14*50*0.0002 = 25.12A
线电流 I="1".73*25.12=43.46≈43A
作者: 节灵吴 时间: 2015-2-14 09:37 AM
线电流 I="1".73*25=43.25A≈43A
作者: 节灵吴 时间: 2015-2-14 09:44 AM
线电流 I="1".73*25=43.25A≈43A
作者: wangnuanjun 时间: 2015-10-6 11:18 AM
对不起,我没有检查!
我编辑的时候没有这些标点符号的,不知道什么原因。
应该是:
作者: 节灵吴 时间: 2015-10-6 01:28 PM
1)无功功率与电流的关系(额定工作电压400V,f = 50HZ, 30Kvar 时)
Q = UI="30Kvar",每一相10Kvar,I=10Kvar/400V=25A
作者: 节灵吴 时间: 2015-10-6 03:29 PM
不知道是哪里出了问题,我编辑的时候没有引号,提交就自动加上了。
I=1.73*25.12=43.46≈43A
作者: tryitall 时间: 2015-10-6 04:46 PM
有点难哦,没有那么精确
欢迎光临 烽火社区 (http://bbs.cnecport.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |