1 适用范围

本尺度适用于空调用中、低压离心式和轴流式通风机,不适用于家电用扇和在易爆、易燃情况中工作的通风机。

2 引用尺度

gb 755  旋转电机 根本技能要求

gb 985气焊、手工电弧焊及气体掩护焊焊缝坡口的根本形式与尺寸

gb 3235通风机 根本形式、尺寸参数及性能曲线

gb 3323钢熔化焊对接讨论射线照相和质量分级

3 通风机安全

要求

3.1 通风机叶轮超速试验

通风机叶轮应经超速试验,试验方法按照附录a(增补件)的规定举行。超速试验台数(同型号同机号的通风机)应符合表1的规定。

表1━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━  机  号  │  >1.5-3 │ ≥3-6.3  │ ≥6.3-12.5 │ >12.5──────┼─────┼─────┼──────┼────── 批产量(台) │   ≤500  │   ≤200  │   ≤50     │   -──────┼─────┴─────┴──────┼────── 抽试台数   │                1                   │ 均做 ━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━

3.2 通风机的焊接质量 通风机的焊接质量按照附录b(增补件)稽核。

3.3 驱动通风机电动机技能要求

驱动通风机的电动机一般技能要求按gb 755的规定。当电动机的工作情况条件超 出gb 755所规定的允许值时,对电动机应接纳相应的防范步伐,以确保通风机安全运 行。

3.4 启动前应查抄电动机与风机匹配状况,并配用过载掩护装置、过热掩护装置或 两者并用。

3.5 皮带松紧应适度,以防产生不安全因素。

3.6 通风机在出厂前应丈量轴承温升和振动速度,其抽试台数应符合表1的规定。 无特殊要求时,轴承温升应不凌驾40℃。通风机轴承的方均根振动速度值应不凌驾6. 3mm/s。通风机轴承的振动测试按附录c(增补件)的规定。

3.7 通风机设计应符合附录d(增补件)的规定。

3.8 通风机的外露入口及运动部件应用金属网,栅板或罩掩护,防止人员的手,衣 物或其他物件触及。

3.9 外露的运动部件、栅板、网和罩应涂告诫色。

3.10 通风机应有可靠接地装置。

3.11 通风机不应使用易老化的质料。

3.12 通风机中的紧固件应有防松步伐。

3.13 对未便起吊的较重部件应备有吊环。