上图是用光耦来驱动继电器的一个例子,但我不太理解其中电阻和电容的作用(如果有它们的存在应该起不到关闭继电器的作用啊?)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

30

主题

1982

帖子

4004

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4004
沙发
发表于 2015-12-15 02:36 AM | 只看该作者
那个电源是220V的交流电是不?这个图看不大清楚,还有,这个设计是可以工作的成熟设计吗?                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1982

帖子

4004

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4004
板凳
发表于 2015-12-15 03:30 AM | 只看该作者
应该是阻容吸收的作用。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
地板
发表于 2015-12-15 03:58 AM | 只看该作者
是220V交流,应该是成熟的设计.                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
5#
发表于 2015-12-15 04:03 AM | 只看该作者
原理图上画的是直流光耦,继电器上通交流220,而且光耦另一端却接了地。原理图上是有问题的。

如果实际器件用交流光耦、交流继电器,上图中,地应拆掉,改接在板外220的另一端。

如果实际器件用普通光耦、直流继电器,上图中,220改成板上的直流电源(与继电器相配),阻容吸收改为续流二极管即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
6#
发表于 2015-12-15 04:41 AM | 只看该作者
继电器上接的是交流电啊!在光耦没有导通的时候,电阻和电容上一样可有电流流过,这样会导致继电器工作啊!                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
7#
发表于 2015-12-20 08:42 AM | 只看该作者
电阻电容你可以算一下,电流是多大。不足以让继电器吸合的。。。。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1982

帖子

4004

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4004
8#
发表于 2015-12-29 09:08 AM | 只看该作者

交流光耦我没用过,麻烦兄台列举个型号,我查一下相关资料.

不过我还是不太明白阻容吸收负载能阻隔交流电的通过吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

12

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
9#
发表于 2015-8-15 07:18 AM | 只看该作者
100N大了点,可以再小一个数量级                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1982

帖子

4004

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4004
10#
发表于 2015-8-15 08:03 AM | 只看该作者

谢谢楼上各位兄台,我已经理解不少了.不过再帮忙介绍一份交流光耦的才料(它对电压上升率的要求很高吗?).还有关于交流吸收负载如何计算呢?

我这有一份下直流闸流管阻容吸收负载的计算资料,不知道能不能用到这种光耦的交流问题上.

阻容吸收保护
电容的选择:
C=(2.5-5)×10的负8次方×If
If=0.367Id
Id-直流电流值
如果整流侧采用500A的晶闸管
可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5μF
选用2.5μF,1kv 的电容器
电阻的选择:
R=((2-4) ×535)/If=2.14-8.56
选择10欧
PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)/2
Pfv=2u(1.5-2.0)
u-三相电压的有效值

回复 支持 反对