查看: 395|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

求教:CD4051

[复制链接] qrcode

1

主题

2

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2015-9-24 03:51 AM | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:我用CD4051时只用了3路另外5路用电阻上拉为5V,怎么在现场时工作不正常,第3路总为低电平,哪位能指点迷津,谢谢!                                                                                                                                                                       
回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
沙发
发表于 2015-9-29 09:55 AM | 只看该作者
CD4051?
我设计的电路中
只有使用引脚拉线
其他悬空
不需要加上拉电阻
输出结了VCC 没用啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

16

帖子

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
板凳
发表于 2015-10-27 10:18 AM | 只看该作者
把第3路输入断开,看看输出是否还是低?这样就可以确认问题所在了。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
地板
发表于 2015-12-24 10:59 AM | 只看该作者
别用CMOS的多路开关。因为温度特性极差。完全不能用在工业现场。建议别无选择的时候用PHLIPS在泰国生产的芯片。不过可能不好招了。因为可能停产。其他的公司的产品都不好。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
5#
 楼主| 发表于 2015-12-28 09:25 AM | 只看该作者
CD4051不用的输入端接地就行了,不需要用电阻上拉吧!                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
6#
发表于 2015-12-28 11:12 AM | 只看该作者
将电源vcc端用二极管隔离即可解决                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
7#
发表于 2015-12-28 12:40 PM | 只看该作者
将电源vcc端用二极管隔离即可解决                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
8#
发表于 2015-12-28 01:37 PM | 只看该作者
检查线路是个首要问题,其次检查CMOS是否有单路击穿情况,换个片子试试。                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1982

帖子

4004

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4004
9#
发表于 2015-12-28 03:20 PM | 只看该作者
谢谢各位不吝赐教!!!
我把第3路断开时则第2路又变成了低电平! 将电源vcc端用二极管隔离是怎
么个接法呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表