ADE7878无功功率读取失败

[复制链接] qrcode

1

主题

208

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
楼主
发表于 2015-4-9 11:24 AM | 显示全部楼层
ACCMODE=0X01;
CFMODE=0X0888;
VLEVEL=0X00000851;
CFXDEN=0X0006;
WTHR=0X1F2905701;
LCYCMODE=3B;
LINECYC=2EE;
激活DSP;
这是寄存器所有配置,加反向电流时有功功率正常,加正向电流时有功功率数值很大,且与电流大小呈反比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

208

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
沙发
发表于 2016-1-20 10:29 AM | 显示全部楼层
您好。
功率寄存器读数为有符号数。您的读数转换正确吧?
例如 0xFFFFFFFF 为 -1
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

208

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
板凳
发表于 2016-1-20 11:54 AM | 显示全部楼层
bangbang帮帮我,楼主~~                                                                                                                                                                       