ADI工程师您好
我现在在做电能累计的程序设计,是否是按照以下步骤进行程序设计:
1 设置线电压周期电能累积模式寄存器(0x1C),(50HZ下设置周期数为500,即五秒钟累计一次)
2 读取LVAENERGY(0X07)寄存器的值,与前一次的电能值相加进行保存。
理论上这样是否可行?读LVEENERGY时对每次读取的时间间隔有没有特殊的要求?
谢谢专家的回答
注:目前暂时未涉及到校正环节,累计功能实现后就进行校正的程序设计.
回复

使用道具 举报

1

主题

208

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
沙发
发表于 2013-1-17 01:08 AM | 只看该作者
您好。
能量寄存器的读数和输入及外部元器件的选择有关。因此在该累加时间内注意寄存器不要溢出,及电流较小时的读数
回复 支持 反对