补偿电容的正常电流等于多少?

1)确定电容量(经验公式):

额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF

25KVAr×19.9=497.5μF         

30 KVAr×19.9=597μF

本公司的低压补偿电容就是这两种。

2)电容量与电流的关系(经验公式):

C=14×I (额定工作电压400V时)

C÷14=I

497.5÷14=35.5A≈36A (25KVAr)

597÷14=42.6A≈43A (30KVAr)

3)无功功率与电流的关系(经验公式):

1 KVAr×1.44=1.44A (额定工作电压400V时)

25 KVAr×1.44=36A

30 KVAr×1.44=43.2A≈43A


正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
C = 20Q = 20×30 = 600 μF