ad7190复位状态

[复制链接] qrcode

2

主题

6

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2015-12-31 09:12 AM | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ad7190来做称重系统,发现每次写40个1之后去读状态寄存器RDY一直为低,状态寄存器值为0x00,资料上复位应该为0x80,但是读其他寄存器都是对的(参考资料上对应),这是什么原因,spi通信时序我确保不会错,换了ad7190芯片还是这个样子,复位读状态寄存器值还是为0x00,
等待以及感谢adi工程师帮我解惑!!!
回复

使用道具 举报

2

主题

221

帖子

450

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
450
沙发
发表于 2013-2-13 11:18 AM | 只看该作者
这个你要移步去ADI板块提问才行啊                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

133

主题

393

帖子

923

积分

高级会员

Rank: 4

积分
923
板凳
发表于 2013-5-10 10:09 AM | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
地板
发表于 2013-5-10 11:56 AM | 只看该作者
复位之后模式寄存器前3位是000,是连续转换模式,你复位了之后估计是按照他那个最小时间延时了吧?那样的话实际上已经开始连续转换了,每次转换完RDY变低,所以你看到的RDY是0,你连发40个高电平之后,延时个30us就读状态寄存器看看。                                                                                                                                                                       