仔细研究了下我的问题点. 两个设备共用一个插排供电,其中一个设备的通断电都会影响另一个设备里直流部分的电压,24V.5V都有瞬间差不多两倍的峰值.24V和5V都是通过开关电源直接输出.用什么办法可解决这个直流的峰值跃变.交流还好因为这两台设备我在电源入都加了滤波器. 以下是对《电压瞬间突变》的回复: 共有2人回复 分页: 1 工控朋友: 播客 博客 引用 加为好友 发送留言 2007-11-22 20:44:00 设备用电量大,电源输入线细,切换开关时电源形成浪涌造成的,1:加粗电源输入线,2:两个设备断电时最好先将设备内的电耗大的部件逐步断开,最后切断总电源. never_gone: 播客 博客 引用 加为好友 发送留言 2007-11-28 10:37:00 我直接用电控箱供电,选用3*6的线该设备负载AC220 20A以下.没有改善现象.现在怀疑是74HC系列的08 32 74 噪音电压波动超过范围引起的 我用74HC08和74HC74做的按钮锁存:就是用触发器把我的按钮信号一直置"1". 现在发生一个电源扰动的现象:设备连接到一个电源上,假如另一个设备或是用电器甚至是电钻也接到这个电源上,那一瞬间设备里的一块PCB电路有路按钮信号就会出现0和1的转变. 实际是这样的.设备有电源启动按钮,是控制接触器通断上电的.而经过PCB锁存的是程序运行按钮,在工控机开机进入应用平台软件才开始执行.现在就是在设备的工控机上电,别的负载或设备也应用这个设备的供电电源就会出现程序开始动作的现象.也就是设备的电源有扰动时程序启动那个按钮经过PCB逻辑输出的信号有了0/1的变化. 我的设备总电源加了滤波器了.不知道是哪路来的冲击. 是否我将输出Q变为常态1输出时为0时即便有干扰也没有问题了呢?
|
|