用jlink按照swd方式连接了STM32F030结果识别不出

[复制链接] qrcode

34

主题

45

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2015-6-24 11:06 AM | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试一下能正常下载程序吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

75

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
沙发
发表于 2015-6-24 12:38 PM | 只看该作者
不能呃,说是no cortex-m sw device found。网上也搜了这个,但貌似不属于网上列举的几种类型

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

145

主题

238

帖子

453

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
453
板凳
发表于 2015-6-24 06:21 PM | 只看该作者
用SWD,应该有短路帽选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

82

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
地板
发表于 2015-6-24 07:28 PM | 只看该作者

注意这两个地方

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

101

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
5#
发表于 2015-6-24 10:54 PM | 只看该作者
另外可以调低下下载速率,有时会因为速率太高引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

168

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
6#
发表于 2015-6-26 10:11 AM | 只看该作者
是不是驱动没装好
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

109

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
7#
发表于 2015-6-26 10:14 AM | 只看该作者
我开始也是会遇到很多问题,但是再仔细找找原因,大致都会解决的,加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
8#
发表于 2015-6-27 09:32 AM | 只看该作者

1. 试试4楼的方法

2. 楼主板子与仿真器之间是用杜邦线连的把,应重点检查有没有正确并确保接触良好,必要时用手按压加强接触。

回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

366

帖子

618

积分

高级会员

Rank: 4

积分
618
9#
发表于 2015-6-29 11:19 AM | 只看该作者
前段时间,做了一块板子,调试接口只留了三个口SWD、SWCLK、GND,在使用Jlink的SWD方式调试的时候发现无法连接。使用ST-link的时候可以连接,无奈楼主的ST-link的链接方式相当的不可靠,时而能识别时而不能识别:当然我的ST-link是山寨版的。
那么问题来了:为什么通过20针全部连接的方式可以调试,而三针的方式就不行了呢?
古人云知之为知之,不知Google之,Google不让用,那就问度娘好了。
通过查阅网上资料发现,jlink的20针,不光有调试的功能还有供电和检测电压的功能。
通过jlink的接口图可以发现,jlink的1脚叫做VTref,这个从字面意思理解应该是参考电压的意思,没错,这个管脚就是板子给Jlink内部缓冲芯片供电的接口,这个地方供几伏,缓冲芯片的IO电平就是几伏的。起了一个电平匹配的作用。

20针JTAG的2号针可以提供VCC供电。打开J-Link 
Commander输入power on时,发现2号针脚输出的是3.3V电压,那么可以通过直接短路1、2号针
来解决问题。
我的山寨版Jlink的2脚可以向外提供3.3V电压,那么短接1、2脚的话是可以让Jlink正常使用的,如果你的Jlink的2脚输出的是5V话那么最好就不要这样短接来用了。
好多板子上的20针调试接口是按下图连接的。
  

那么短接完成,如果再采用20针调试的时候就要注意了,jlink的3.3V千万不要与开发板上20针接口的3.3V接在一块,否则会有烧坏jlink的可能,这个时候就要设置jlink不给开发板供电了。

我的解决方式是在jlink的2脚上加了一个开关,当需要jlink给开发板供电的时候,开关打到3.3V上,当不需要内部供电的时候呢打到悬空上。这样就可以同时使用三线的SWD和20线的JTAG与SWD调试方式了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

87

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
10#
发表于 2015-6-29 06:52 PM | 只看该作者
就是启动方式没有选对  很多人都碰到这个问题
回复 支持 反对