[导读]由于TIA942尺度中所形貌的布线系统布局,是目前机房布线工程中广为接纳的实施方案架构,下面以此为例先容布线系统各部份详细组成内容与技能要点。

 

机房布线系统组成

 

由于TIA942尺度中所形貌的布线系统布局,是目前机房布线工程中广为接纳的实施方案架构,下面以此为例先容布线系统各部份详细组成内容与技能要点。

 

 

一、数据中心盘算机房内布线

 

数据中心盘算机房内布线空间包罗主配线区,中间配线区(可选),水平配线区,区域配线区和设备配线区。

 

(1)主配线区(MDA)

 

主配线区包罗主交织毗连(MC)配线设备,它是数据中心布线系统的中心配线点。当设备直接毗连到主配线区时,主配线区可以包罗水平交织毗连(HC)的配线设备。主配线区可以在数据中心网络焦点的路由器、互换机、存储区域网络互换设备和PBX设备的支持下,服务于一个或多个及差别所在的数据中心内部的中间配线区、水平配线区或设备配线区,以及各个数据中心外部的电信间,并为办公区域、操纵中心和其它一些外部支持区域提供服务和支持。有时,接入电信业务谋划者的通信设备(如通信的传输设施)也被放置在该区域,以制止因缆线超出规定传输间隔或思量数据中心布线系统及通信设备可直接与安装于进线间电信业务谋划者的通信业务接入设施实现互通。主配线区位于盘算机房内部,为提高其安全性,主配线区也可以设置在盘算机房内的一个专属空间内。每一个数据中心应该至少有一个主配线区。

 

(2)中间配线区(IDA)

 

可选的中间配线区用于支持中间交织毗连(IC),常见于占据多个修建物、多个楼层或多个机房的大型数据中心。每间房间、每个楼层甚至每个修建物可以有一个或多个中间配线区,并服务一个或多个水平配线区和设备配线区,以及盘算机房以外的一个或多个电信间。

 

作为第二级主干,交织的配线设备位于主配线区和水平配线区之间。

 

中间配线区可包罗有源设备。

 

(3)水平配线区(HDA)

 

水平配线区用来服务于不直接毗连到主配线区的HC设备。水平配线区主要包罗水平配线设备,为终端设备服务的局域网互换机、存储区域网络互换机和KVM互换机。小型的数据中心可以不设水平配线区,而由主配线区来支持。一个数据中心可以有设置于各个楼层的盘算机机房, 每一层至少含有一个水平配线区,如果设备配线区的设备水平配线间隔凌驾水平缆线长度限制的要求,可以设置多个水平配线区。

 

在数据中心中,水平配线区为位于设备配线区的终端设备提供网络毗连,毗连数量取决于毗连的设备端口数量和线槽通道的空间容量,应该为日后的发展预留空间。

 

(4)区域配线区(ZDA)

 

在大型盘算机房中,为了得到在水平配线区与终端设备之间更高的配置机动性,水平布线系统中可以包罗一个可选择的对接点,叫做区域配线区。区域配线区位于设备常常移动或变革的区域,可以接纳通过聚集点(CP)的配线设施完成缆线的毗连,也可以设置区域插座毗连多个相邻区域的设备。区域配线区不可存在交织毗连,在同一个水平缆线布放的路由中,不得凌驾一个区域配线区。区域配线区中不可使用有源设备。

 

(5)设备配线区(EDA)

 

设备配线区是分配给终端设备安装的空间,这些终端设备包罗各类服务器,存储设备,小、中、大型盘算机及相关的外围设备等。设备配线区的水平缆线终接在固定于机柜或机架的毗连硬件上。每个设备配线区的机柜需设置足够数量的电源插座和毗连硬件,使设备缆线和电源线的长度淘汰至最短间隔。

 

二、支持空间布线

 

数据中心支持空间(盘算机房外)的布线空间包罗进线间、电信间、行政管理区、辅助区和支持区。进线间可设置与外部配线网络相毗连的入口设施,电信间则配置满意水平缆线毗连的FD配线模块,FD处可接纳交织或互连的方式完成设备之间的互通。

 

(1)进线间

 

进线间是数据中心布线系统和外部配线及公用网络之间接口与互通交代的园地,主要用于电信缆线的接入和电信业务谋划者通信设备以及企事业数据中心自身所需的数据通信接入设备的放置。这些用于分界的毗连硬件设施在进线间内颠末通信缆线交织转接,接入数据中心内。进线间可以设置在盘算机房内部,也可与主配线(MDA)区归并。

 

进线间应满意多家接入电信业务谋划者的需要。

 

{方案}安全目的,进线间宜设置在机房之外。根据冗余级别或条理要求的差别,进线间可设置多个,在数据中心面积非常大的情况下,次进线间就显得非常须要,这是为了让进线间只管与机房设备靠近,以使设备之间的毗连缆线不凌驾线路的最大传输间隔要求。

 

如果数据中心只占修建物之中的若干区域,则修建物进线间、数据中心主进线间和可选的次进线间的关系见图3{京电港论坛}.1.2。若修建物只有一处外线入口,数据中心主进线间的进线也可经过修建物进线间引入。

 

 

图3{京电港论坛}.1.2  进线间、数据中心主进线间及次进线间互通关系

 

(2)电信间

 

电信间是数据中心内支持盘算机房以外的布线空间,包罗行政管理区、辅助区和支持区。电信间用于安置为数据中心的正常办公及操纵维护支持提供当地数据、视频、弱电和语音通信服务的各种设备。电信间一般位于盘算机房外部,但是如果有需要,它也可以和主配线区或水平配线区归并。

 

数据中心电信间与修建物电信间属于功能相同,但服务对象差别的空间。修建物电信间主要服务于楼层的配线设施。

 

(3)行政管理区

 

行政管理区是用于办公、卫生等目的的公用场合。包罗:工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间等。行政管理区可根据服务人员工位数量设置数据和语音信息点。

 

(4)辅助区

 

辅助区是用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场合。包罗测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室、装卸室、用户工作室等区域。辅助区可根据工位数量与设备的应用需要设置数据和语音信息点,而且通过水平缆线连至电信间。

 

(5)支持区

 

支持区是支持并保障完成信息处理过程和须要的技能作业的场合。包罗变配电室、柴油发电机房、UPS室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。

 

支持区可以整个空间和安装园地的设备机柜(架)或单个设备(台)或控制模块为单元,设置相应的数据和语音信息点,而且通过水平缆线连至电信间。

 

数据中心内分有盘算机房、支持区、辅助区和行政办公区等几个相互关联的组成部门,其中信息机房的综合布线系统是最为关键也是最受重视的,现在这一部门被称为"网络布线"。但数据中心作为一个完整的整体,支持区、辅助区和行政办公区的综合布线系统也是非常重要的,它的设计是否公道,直接决定了数据中心运维工程师的工作难易水平。

 

注:全文内容摘自《数据中心综合布线系统应用技能》一书。该书由中国勘探设计协会工程智能设计分会副秘书长张宜老师,携布线行业各企业及一线的专业人士共同撰写。其从综合布线的发展配景到市场现状,以数据中心综合布线系统为中心,围绕布线布局框架设计、线缆选用、施工等等重要环节,均举行详细的分类和论述。

 

有关此书的相关资料,敬请注意千家网(http://www.qianjia.com/)和"千家综合布线网"微信公众号(QJ-cabling)。