查看: 575|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

地板送风系统的设计要求

[复制链接] qrcode

49

主题

49

帖子

179

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
179
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2018-1-8 10:01 AM | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1 送风温度的控制
      地板送风系统用于制冷时,其送风温度保持在17~18℃。别的,还要思量修建布局热惰性及其蓄热性能对送风温度的影响。接纳建筑结构作为送风道时,因建筑质料的热惰性,供冷时静压箱不停储备冷量,这种蓄冷量的一部门在空调停止后室内释放。另一方面,由于结构的蓄热作用,氛围颠末静压箱时,一定吸收四壁的热量而使温度升高,故要考虑空气沿程的温升。Fukao等人在全年需供冷的办公楼(建筑内区)测得,空气在送风静压箱的沿程温升冬季为0.15℃/m,夏季为0.28℃/m。

     
      2 最佳热力分层高度简直定
      最佳热力分层高度不应低于工作区高度,它与送风射流特点及热射流特性等多种因素有关。在上述条件固定时,分层高度是房间冷负荷和送风量的函数。较小房间冷负荷和较大的送风量对应于较高的分层高度。然而,当送风量较大时,地板送风口以较大速度送出的空气射流将引起下部工作区空气的混淆,从而削弱了工作区单向流的置换作用;甚至,送风量大到一定水平时,送风射流可以到达房间顶棚,室内气流靠近混合式通风的流型。为了实现如置换通风一样工作区较低的空气温度和较高的空气品质,一般限定地板送风的送风速度不大于2m/s<12>,分层高度通常为1.2~1.8m。

      3 垂直温差的控制
      地板送风的室内气流是不匀称的,存在垂直温差。地板送风时室内水平(风口附近除外)温度分布一般比力均匀,而垂直温度分布比较复杂,其影响因素主要是送风射流(送风参数和送风口形式)和室内热源(巨细和位置)。随着送风量减小,垂直温度梯度增大,而平均室温的增加较小。旋流型散流器能使房间空气分布更均匀些,对减小工作区垂直温差有利。当热源在房间上部(如灯具)时,房间上面的垂直温度梯度大而下面的垂直温度梯度小;当热源在房间下部(如人员)时,房间上面的垂直温度梯度小而下面的垂直温度梯度大。地面附近空气温度与送风温度之差为送排风温差的一半。

   
      4 静压箱高度的确定
      静压箱占用建筑空间,如太高,则不经济;如太低,则难以包管地板上的各个送风口均匀送风。其高度主要由下面三方面因素来确定:
      (1)地板下面通风空调设备(如末端送风装置、风机盘管、风管以及风阀等)的最大尺寸规格;
      (2)敷设在地板下面通讯电缆的要求;
      (3)保证地板下面空气流通运动的附加净高,通常最小为76mm。
      静压箱一般采用的是排挤隙板,缝隙渗漏是难以制止的,这就影响了室内气流组织及系统能耗。所以采用公道的安装节点也是地板送风技能不容忽视的环节。地板的漏风率应在设计风量的5%以内。

   
      5 静压箱内风管的设计
      固定在地板底子上的风管大概其他固定装置的最大直径不大于560mm;对于风机箱等可移动的末端装置,其最大直径限制在480mm以内。为了低沉噪音,静压箱内的风速限定在7.6m/s之内。

   
      6 地板散流器的位置确定
      为了避免室内空气通过散热器回流,要求地板散流器至静压箱口的隔断最小为2m。地板散流器的位置距人员不能过近,对旋流风口来说,距离应不小于400mm。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表