  热系统的热路等效热阻求解公式,以及一种水冷散热系统的一、二次冷却布局参数设计方法,办理了IGBT冷却系统参数难设计的问题。仿真和工程。IGBT(热源)安装在水冷板上。循环管路内的冷却介质(水)由循环泵提供动力,进入散热冷板,将安装在冷板上的IGBT热量带出(次换热过程),再流经换能器与外界情况举行热交换(二次换热过程),最后回流储液箱,再到循环泵,如此往复循环,通过两次冷却给IGBT模块散热。
  1.2等效热路分析热路中的热量通报遵循热欧姆定律:水冷散热系统拓扑统的总热阻,弋/VA.从IGBT开始工作到稳定运行,系统的温度会履历上升到稳定的过程。当系统到达稳态时,假设IGBT的损耗全部转换为热量释放,则散热系统的耗散功率相等。即:有散热系统(空散置于柜内)结构的稳态等效热路如所示。T为IGBT结温,弋;Tc为IGBT外壳温度;Ti为冷板外貌温度;Ty为冷却介质一次换热后的温度;Tg为管路管壳温度;Ts为散热肋片的温度;Ta为柜内环境温度;Th为外部环境温度;Rc为IGBT内热阻,弋/VA;Rd为IGBT外壳到散热冷板的间隙热阻;Riy为冷板到冷却介质的热阻;Ryg为冷却介质到管路的热阻;Rys为冷却介质到换能器散热肋片的热阻;Rgs为管路到换能器散热肋片的热阻;Rsa为换能器肋片到外部环境的热阻;Rca为IGBT外壳到柜内环境的热阻;Rk为散热冷板到柜内环境的热阻;Rga为管路到柜内环境的热阻;Rah为柜内环境到外部环境的热阻。
  管路特征长度,m;Uy为冷却介质的运动粘滞系数,m2/s.努谢尔特数:管内层流底层对管内流体热流方向的影响。
  冷却水的换热系数为:公式为:3仿真与(IGBT 3.2.散热系统并联了两块水冷板,实际系统参数与设计参数略有误差,实测参数见表2.水冷板1水冷板2现场外部环境温度7h=18.8°C.冷板温升随IGBT电流的厘革曲线如所示。
  ▲水冷板1温升水冷板2温升冷板温升随IGBT电流的变化曲线根据,水冷板的温度会随着IGBT损耗(电流)的增加而增加。系统在额定损耗时温升AT  两块冷板在实际系统运T中存在0.5~1.5°C的温差,主要原因是在实际工程中,并联的水冷板之间内部水路不大概做到完全相同,使得管内冷却水流速差别,从而导致两冷板的温升不一致。别的,不同IGBT之间的损耗也略有不同。故在现场装配时,要只管包管热源在水冷板上分布匀称,同时并行管路设计也要尽量一致。
  水冷散热性能稳定可靠,但是资本较高,同时在设计时还需要注意水路电路隔离、换水、管路防锈、防管体或接口处溅水滴水渗水等问题。在7;十分低的时候还要思量管路和冷板冷凝的问题。
  4结语仿真与工程实验证明,使用该方法设计水冷散热系统具有散热效率高、运行稳定、不需外置空散、体积小、噪声小等优点。现此水冷系统已配套一种大功率IGBT直流升压斩波器投入生产,运行情况良好。