      对新风机组的安全运行重视不敷经常会引起换热器冻裂,这不但带来空调系统自己的经济损失,而且换热器冻裂所引起的水患带来的间接经济损失往往也不小,因为换热器冻裂事故经常发现较迟,各处的流水往往危及四周的电梯、电缆井和下面的楼层。如果在施工、调试、运行等各个阶段中对新风机组的安全运行加以重视,其换热器冻裂事故根本可以制止。
      1、新风机组的非凡性新风机组由过滤器、表冷器、加热器、加湿器和风机组合而成,其布局简朴,无任何自控设备,出现故障的大概性较大。新风机组可能在正式投人运行前的施工阶段就被用来暂时供暖,其本身是一种易冻裂换热设备,当室外气温偏低时试压充水、管路冲洗和运行中的任一环节都轻易出现冻裂故障。
      新风机组一般在严寒天气条件下运行,位置相对分散,往往设置在人员较少的顶层或地下室,且冻裂事故又多半发生在气温较低的深夜,这对冻裂事故的实时发现带来了很大困难。
      2、新风机组故障实例新风机组的故障主要是换热器被冻裂,某大厦接纳冷水机组vav空调系统,从施工到调试再到投人运行共出现了4起新风机组冻裂事故,该大厦新风机组总共15台,冻裂的比例高达27.究其原因,主要有以下4个方面。
      a、临时管线未经冲洗即对新风机组供水为了赶工期经常用新风机组举行临时供暖,但由于时间告急整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的毗连方式,效果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不停淤积,热水流量不断淘汰,从而导致加热器冻裂。从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。
      b、自控阀门指示的阀位有误会合空调自控系统的施工往往滞后,经常在大厦正式投人使用后才开始调试弱电系统。在自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误利用使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至。℃以下时,应只管保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季候进行,避免因调试不对引发事故。
      c、新风机组冬季停用时表冷器中有存水位于地下室的新风机组冬季停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于新风机组表冷器内有存水。可能的原因如下:(a)表冷器泄水时没有打开跑风阀,这样就没有氛围进人表冷器的通道,因此表冷器内的水无法完全泄空,导致冬季室外气温低沉后新风机组的表冷器冻裂。(b)由于冷水系统管路内有存水,新风机组的位置又低于系统主干管,假如连接受路阀门关闭不严,存水便从冷水供回水管道慢渗到表冷器中,因此只管进行了泄水操作仍然会导致冻裂事故的发生。该起事故可能是上述两个原因中的一个造成的,因此在两个方面都进行了改进,在新风机组的供回水立管的最高点增设dn15放气管,在新风机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在新风机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。
      d、新风机组自控防冻掩护装置在人工调治加热器流量时失控新风空调机组冬季运行时必须包管额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。服务于该大厦尺度层的新风机组的出风参数稳定,加热器中热水流量也保持不变,故这类新风机组很少出现冻裂事故。而位于地下室的新风机组为大厦地下厨房和餐厅服务,由于厨房排风需大量空调补风,因此该台新风机组既要负担室外新风预处理(同时给室内补风)的功能,又要满足室内空气温度的调节需要。在冬季严寒天气,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将新风机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时新风机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就轻易发生加热器冻裂事故。该事故表明该大厦的楼宇自控软件不完善,人工调控时的水流量控制与新风机组的自控防冻保护装置脱节,使新风机组的水流量可以任意减小,留下了安全隐患。同时,操作人员也缺乏新风空调机组安全运行的履历,只注重室内温度控制而因小失大。