烽火社区 首页 应用 通信网络 查看内容
人工智能 新风净化 电源技术 嵌入式系统 单片机 模拟技术 LED照明 光电技术 安防监控 传感技术 RFID技术 通信网络 防盗报警 电子测量 PCB技术 基础电子 工业电子 医疗电子 汽车电子 消费电子

智能大厦综合布线系统设计方案

2017-12-17 09:29 PM| 发布者: 329800827| 查看: 903| 评论: 0

摘要: [导读]本大厦单栋,高28层,属于高层修建,系统设计中筹划选用某先进布线系统产物。此设计中详细形貌了办公楼综合布线系统的总体布局和各子系统的设计细节。  1.前言  本方案是为××投资大厦(以下简称甲方)综合 ...

[导读]本大厦单栋,高28层,属于高层修建,系统设计中筹划选用某先进布线系统产物。此设计中详细形貌了办公楼综合布线系统的总体布局和各子系统的设计细节。

  1. 前言

  本方案是为××投资大厦(以下简称甲方)综合布线系统所做的设计。

  本大厦单栋,高28层,属于高层修建,系统设计中筹划选用某先进布线系统产物。此设计中详细形貌了办公楼综合布线系统的总体布局和各子系统的设计细节。

智能大厦综合布线系统设计方案

  2. 界说与惯用语

  • 信息点

  信息点指布线系统中的一个设备毗连点,与信息插座的一个插孔对应。较常见的信息设备是电话和盘算机。

  • 信息插座(Information Outlet)

  信息插座是布线系统中水平子系统的一部门,与工作区子系统相连。信息插座由面板、插孔模块等组成,面板分暗嵌式和外露式,插孔数也有多种。插座不与信息点一一对应,往往一个插座中既有盘算机插孔,又有电话插孔。

  • 互补

  电话和盘算机插座的互补是指可以把盘算机插孔改接电话,或把电话插孔改接盘算机。互补对综合布线系统的设计有一定要求。

  • EIA/TIA

  EIA/TIA是Electronic Industries Association/Telecommunication Industry Association(电子工业协会/通信工业协会)的缩写。EIA/TIA568是目前被业界广泛遵循的布线尺度。

  • 五类

  五类是EIA/TIA公告TSB-36和TSB-40中规定的支持100 Mb/s以下传输率的布线系统器件种别。如果要支持100 Mb/s的传输,要求这个布线系统的所有器件,包罗电缆和插接件,都必须是五类产物。

  • 三类

  三类是EIA/TIA公告TSB-36和TSB-40中规定的支持16 Mb/s以下传输率的布线系统器件种别。昨们也用“三类”和“五类”作为信息点的种别。一般地,三类信息点用于连电话和普通盘算机网络,五类信息点用于连高速盘算机网络。

  • CECS

  CECS即中国工程建立尺度化协会。它规定了中国的布局化布线尺度。

  • 配线间(箱)

  配线间(箱)属布线系统的管理子系统,其中放置配线架。典范地,设备间(本设计中就是主机房)中放置主配线箱;每层楼设一个卫星配线箱,卫星配线箱设置的多少随各楼层的信息点密度差别而差别。

  • 配线架

  配线架是配线间(管理子系统)中多种配线器件的总称。像配线间(箱)一样,配线架也分为主配线架和卫星配线架:主配线架毗连主干电缆和设备,卫星配线架毗连水平电缆和主干电缆。

  • 服务器

  服务器是盘算机网络中提供资源给其他盘算机共享的盘算机。一般所说的服务器是指文件服务器。

  • 工作站

  工作站是盘算机网络中普通用户使用的盘算机,与服务器相对,可以共享服务器上的资源。

  • 配线架水平端

  一般地,昨们把配线架中与水平电缆相连的部门称做水平端。

  • 配线架垂直端

  一般地,昨们把配线架中与垂直主干相连的部门称做垂直端。

  • 终结(Terminate)

  布线系统器件生产厂家提供的电缆一般是1000英尺/箱的、一连的,终结是指在安装现场把电缆铺设到位后割断并卡接。在综合布线系统中,电缆都只能在配线架或模块插座处终结,并通过布线系统插接件接续,不像电源线断点可以接续。

  • 阻燃电缆

  阻燃电缆指电缆点燃后在限定的时间内,火焰沿电缆伸张到限定的间隔内可以自动熄灭。

  3. 综合布线系统需求分析

  综合布线系统(PDS)是楼宇和园区范围内,在统一的传输介质上创建的可以毗连电话、盘算机、集会电视和监督电视等设备的布局化的信息传输系统。PDS使用尺度的双绞线和光纤,支持高速率的数据传输。它包罗一系列专用的插座和交代硬件,使用户可以把设备连到尺度的话音/数据信息插座上,使安装、维护、升级和扩展都非常方便和节流费用。PDS使用星型拓扑布局,使系统的会合管理成为大概,也使每个信息点的故障、改动或增加不影响其他的点。

  目前在综合布线范畴被广泛遵循的尺度是EIA/TIA568A、ISO/IEC11801、EN50173。各布线系统器件生产厂家遵照此尺度提供了自己的布线产物系列。在EIA/TIA568中把综合布线系统分为六个子系统:修建群主干子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。示意如下(略)。

  ××投资大厦位于××市,办公楼中需要布线的楼层为1~28层。该系统包罗了电话网络和电脑网络,它是一个无源系统,作为信号的传输媒体及交织毗连。但绝非简朴地将各个系统接通,而是有机地集成各系统,形成一个布局化、机动开放的布线系统。该系统为大楼的信息系统提供了一个高速综合传输网络,工作人员可以在大楼内吸收、处理和发送有效信息,可与楼外及楼内的各层部分之间相互通信,各部分间信息可共享。

  大楼盘算机机房在第5层,盘算机、电话主机柜及中心网络设备都设在这里。别的,在大楼第3、9、16、23层分别设置子配线间,用于管理水平电缆和安放二级网络设备。各个办公楼各层的使用功能见图纸(略)。其中1~6层信息点分布在柱子上,6~28层信息点分布在墙上,墙内暗埋钢管。信息点的详细位置由甲方根据实际情况而定。

  应甲方的要求,信息点按楼层分布见表12.1。

  表12.1 信息点按楼层分布表

智能大厦综合布线系统设计方案1

  4.布线系统先容(略)

  5. ××投资大厦综合布线系统设计

  5.1 布线系统遵循的工业尺度

  ISO/IS11801

  EIA/TIA568

  5.2 楼宇布线方案发起

  5.2.1 方案的预期目标

  符合最新的国际尺度ISO/IS11801及TIA/EIA568尺度,充实包管盘算机网络的高速和可靠的信息传输要求。

  能在现在和未来适应技能的发展,实现数据通信、语音和图像通报。

  撤除电缆外,其余所有接插件都应是模块化的尺度件,以方便未来有更大的发展时,很容易地将设备扩展进去。

  能满意机动的应用要求,即任一信息点能够毗连差别范例的盘算机终端或微机设备。

  能够支持100 MHz的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。

  布线系统总体布局具有很高的抗电磁干扰性,具有高的可靠性。

智能大厦综合布线系统设计方案2

  5.2.3 工作区子系统

  工作区子系统由各个办公区域构成,它把水平子系统和盘算机连起来,主要是指从信息插座到盘算机或电话机的连线。

  5.2.4 水平子系统设计

  1. 信息插座

  信息插座器件选配的是IBM非屏蔽单孔、双孔墙上式插座,分布拜见表12.1。这些是正方形、白色、单孔、五类、非屏蔽插座套件,由金属底板、面板、插孔模块、自然下垂的插座仓、防尘盖、紧绳等组成。它的金属底板的螺丝孔距是60 mm。

  2. 水平电缆的选配

  水平电缆把每个信息插孔和相应的配线架连在一起,从每个信息插孔都有一条电缆连到所属的配线架,这里接纳分散式管理,所有水平线缆都毗连到相应的子配线间中。盘算机和电话线路的水平电缆都选用8芯非屏蔽电缆,这种电缆是五类、4对芯、非屏蔽双绞线,支持100 MHz的传输,具有阻燃特点。水平布线范围为1~8层。

  水平电缆长度统计见表12.2。

  表12.2 水平电缆长度统计表

  5.2.5 管理子系统设计

  根据办公楼的物理位置情况及甲方的实际情况,昨们为甲方设计的布线系统见图1{京电港论坛}2.1。盘算机和电话主配线间设置在5层盘算机房,安装2个19英寸宽、2米高的尺度机柜,用于管理垂直主干及放置中心网络设备,上面安装着若干盘算机配线架、电话端子板以及中心网络设备。别的在3层、9层、16层、23层各设一个子配线间,放置机柜,内里安装盘算机配线架、电话端子板,用于管理相应的水平信息点,并留有足够的空间,以便用户安装二级网络设备。

  表12.3 管理系统各器件用量表

  5.2.6 垂直干线子系统

  根据甲方的楼宇情况,昨们设计了网络主干接纳双绞线,由各层子配线间引入主机房。由于23层子配线间距5层机房较远,所以23层的垂直主干引入16层的子配线间中,连到互换机上,再由互换机连到主机房的中心互换机上。电话垂直主干接纳三类50对大对数电缆引入机房中。

  垂直干线中双绞线及大对数电缆用量见表12.4。

  表12.4 垂直干线中双绞线及大对数电缆用量表

  5.2.7 设备子系统设计

  此布线系统的设备子系统主要是到五类双绞线跳线,这里选配了双端是非屏蔽RJ45插头的制品跳线。

  盘算机制品跳线可靠性高,但代价较贵,为节流本钱,昨们没有配得更多。实际应用中,如果具备符合的器件、工具和测试手段,并对制作工艺有足够的相识的话,自己手工也可制作出可靠的跳线来。手工制作跳线需要RJ45压接工具,需要的器件有RJ45插头和屏蔽跳线。

  5.3 布线系统工具

  此布线系统中的IBM器件安装无需专用工具,只需改锥等普通工具。

  做跳线时需用RJ45卡线工具,在100FT端子上板卡线时需用专用的卡线刀具。

  测试时需用专用的测试仪器。

  6. 布线系统管理

  6.1 信息点编号规则

  此布线系统中昨们接纳如图1{京电港论坛}2.2所示的信息点编号规则,每个编号惟一地标识一个信息点,与一个插孔对应,也与一条水平电缆对应。

  其中,层号从1到5;设备范例码有两种,C表现盘算机,P表现电话;信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号。比方:3C13表现三层第13台盘算机。

智能大厦综合布线系统设计方案3

  此编号在下列地方用到:

  (1) 在布线系统平面图和其他一些文档中,都用上述的编号来标识信息点。

  (2) 每个信息盒面板的插孔下方贴以写有上述信息点编号的标签。

  (3) 在配线架的标签条上用上述编号标明相应位置对应的信息点编号,并登记注册。

  (4) 穿线工程中,每根4对芯电缆的两头都按上述规则标号。

  6.2 布线系统管理文档

  昨们提供的布线系统管理文档包罗:

  (1) 布线系统各层平面图:可用于查信息点的分布位置,槽道的门路。

  (2) 布线系统系统图:用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的毗连关系,水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。

  (3) 信息点房间号表:用于查信息点所在的房间号,可贴在主配线箱上,查找方便。

  (4) 配线架电缆卡接位置图:用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号,此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动,所以此表一般不会改动;但如果信息点有增加,则此表要更新。

  (5) 信息点跳线路径表:这是布线系统中要常常更新的文档,每次跳线修改运动都要仔细记载在此表上,此表更新不实时必将导致布线系统的杂乱。如果已造成了杂乱,则要举行全面的测试,重新生成此文档。

  (6) 布线系统维护记载:用来记载所有的维护操纵,以备查对,用户应养成忠实详细记载维护运动的习惯,出现问题时此记载将非常有助于查对失误的操纵,以追踪和修改错误。

  7. 布线系统施工

  7.1 布线系统管线施工方案

  7.1.1 水平管线

  按照甲方楼宇情况,水平电缆走吊顶上的金属线槽,墙内预埋钢管。

  7.1.2 垂直主干管线

  垂直主干分别从相应的子配线箱中引出,经吊顶中的金属线槽进入竖井,由竖井中的垂直线槽分别引进至5层盘算机机房。

  7.1.3 配线管理间

  管理子系统是整个配线系统的中心单位,它的布放、选型及情况条件的思量是否恰当,都直接影响到未来信息系统的正常运行及维护和使用的机动性。室内照明不低于150 lx。室内应提供UPS电源配电盘以包管网络设备运行及维护的供电。每个电源插座的容量不小于300 W。

  设备室的情况条件如下:

  • 温度保持在18~27℃之间;

  • 湿度保持在30%~50%之间;

  • 通风精良,室内无尘;

  • 应有防静电地板。

  配线架安装在落地式的机柜中,机柜置于高架地板上。到配线架来的电缆应从吊顶上通过线槽下到地板下,再上到机柜里。

  7.2 施工责任与质量包管

  此工程中,我公司的责任是:

  (1) 布线系统的详细设计;

  (2) 施工的督导和质量查验,提出修改发起;

  (3) 穿线督导;

  (4) 提供布线系统器件,包罗插座暗盒、电缆、光缆和各种插接件;

  (5) 信息插座、配线架的安装;

  (6) 整个系统包罗光缆的测试。

  施工方的责任是:

  (1) 负责按照我方的设计和要求举行管槽的铺设;

  (2) 穿线;

  (3) 提供施工所需钢管、线槽和其他施工辅助质料。

  为包管施工质量,昨们除举行工程过程中的常常性的施工督导外,还将举行两次阶段性的全面查抄,每次查抄都按照相应的查抄表格逐个项目逐个指标地查抄:

  (1) 穿线前查抄。包罗钢管、线槽、插座铁盒和配线箱的安装情况的查抄。

  (2) 穿线查抄。包罗穿线的数量、路径、编号的查抄。

  8. 尺度(略)

  9. 完工测试

  9.1 概述

  施工完成后,昨们对系统举行两种测试:

  (1) 线路测试:接纳专用的五类电缆测试仪对TSB-67所规定的布线系统的各项技能指标举行测试,包罗所有信息点的接线图、长度、串扰、衰减量等指标。

  (2) 联机测试:选取若干个工作站,举行实际的联网测试。

  9.2 尺度

  双绞线毗连:根据ISO11801国际尺度Class D(CAT.5)之要求制定。

  光纤毗连:根据ISO11801国际尺度Optical Class之要求制定。

  9.3 被测线路的界说

  双绞线毗连示意图如图1{京电港论坛}2.3所示。

智能大厦综合布线系统设计方案4

  9.4 测试项目及参数

  双绞线毗连测试项目及参数见表12.5。

  表12.5 双绞线毗连测试项目及参数表

  9.5 测试仪器

  测试仪器是FlukeDSP-100SR。

  9.6 测试人员

  测试人员是受过培训并持有证书的测试工程师。

  10. 竣工文档

  在竣工时作为整个工程的末端,昨们将向甲方提供如下文档:

  (1) 线路测试陈诉:这是由电缆测试仪生成的测试陈诉传到盘算机中后整理出来的。

  (2) 布线系统管理文档:包罗布线系统的分项设计原理图、施工图和维护规范等。

  (3) 布线系统竣工平面图:此图纸形貌信息点最终的分布状态。

  (4) 布线系统用户手册:此文档解说布线系统器件、工具、管理维护方法和故障诊断。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读

热点图文
推荐阅读
文章排行
返回顶部