  数据中心网络组网的差别方案

  一、EoR/MOR和TOR

  根据网络互换机与配线设备设置的位置差别,列头柜可以设置于列头 (EOR)、列中 (MOR) ,网络设备也可以设置在机柜顶部(TOR) 等。 这些方法主要取决于服务器的种类、数量及网络架构。

  (1)End-of-Row/EoR

  EoR 是最传统的方法,接入互换机会合安装在一列机柜端部的机柜内,通过水平缆线以永久链路方式毗连设备柜内的主机/服务器/小型机设备。EoR 对设备机柜需要敷设大量的水

  平缆线毗连到互换机。 布线的本钱会提高, 布线通道中敷设大量的数据缆线也会低落冷却的通风量。毗连关系见图3{京电港论坛}.2.1-6。

  图3{京电港论坛}.2.1-6 End-of-Row/EoR设置方案

  (2)Middle-of-Row/MoR

  MoR 根本的概念是和EoR 是一样的,都是接纳互换机来会合支持多个机柜设备的接入。在下图可以看出,主要区别是在摆放列头机柜的位置,MoR是将其放在每一列机柜的中间。 MoR的设置方式可以使得缆线从中间位置的列柜向两头布放,低落缆线在布线通道收支口的拥堵现象,并淘汰缆线的平均长度,也适合实施定制长度的预毗连系统,而且对布线机柜内配线设备的交织毗连和管理较EoR 要方便。毗连关系见图3{京电港论坛}.2.1-7。

  图3{京电港论坛}.2.1-7 Middle-of-Row/MoR设置方案

  (3) Top-of-Rack/ ToR

  典范的ToR 配置是将1U高度的接入层互换机放在每一个设备区机柜顶部,通过对绞电缆或光缆以永久链路方式毗连至水平配线区配线设备,而机柜内的所有服务器通过设备缆线直接毗连到TOR互换机。这样做的利益是,每一个机柜可以通过互换机的上联端口以较少的光缆纤芯数量毗连到水平配线区,对绞电缆主要使用于机柜内设备之间的毗连。针对10G端口的服务器,机柜内可接纳专用高速光/电缆设备缆线在互换机和服务器之间创建互联。但是有大概服务器的数量不敷以使得互换机的端口完全得到使用,造成互换机网络资源的浪费。别的也会使布线系统管理为分散的方式,不像EoR/MoR 那样较为会合。毗连关系见图3{京电港论坛}.2.1-8。

  图3{京电港论坛}.2.1-8 Top-of-Rack/ ToR设置方案

  二、刀片式服务器

  对刀片式服务器,为了低落出线量,往往会在服务器内部设置互换机,以汇聚刀片服务器的缆线,主要是使用刀片服务器的整合能力(如Ethernet, Fiber Channel, InfiniBand)。这样对绞电缆数量会大量地得到淘汰,但目前能支持整合刀片服务器的互换机不是许多,设计的选择和余地较少,如果以接纳虚拟化的服务器 (servers virtualization)作为取向,网络的复杂性会大大的提高,这对设计和管理都会提高本钱。毗连关系见图3{京电港论坛}.2.1-9。

  图3{京电港论坛}.2.1-9 刀片式服务器整合方案

  三、模块化POD方案

  模块化 POD 是一组多功能的机柜,可优化供电、冷却和布线技能效能。POD 设计可根据需求缩放,并能够方便地重复。典范的 POD 数据中心设计如图3{京电港论坛}.2.1-10所示。

  对于 POD 中的布线一般接纳ToR布局,在服务器和机柜顶部互换机之间,接纳10G Base-T 对绞电缆布线支持单位内的输入/输出毗连。在机柜内或服务器机柜组内仅需要少量光纤毗连来延伸到汇聚层。这种设计有助于淘汰互换机的数量,节流数据中心机排挤间,同时低落基建本钱和运营本钱。

  图3{京电港论坛}.2.1-10 模块化POD单位

  以上几种网络组网方式导致的水平配线区至设备配线区的水平布线系统所接纳的器件和缆线数量都大不相同,所以需要先确定互换机的设置位置,然后再决定水平布线系统的设计方案。