[导读]大厦是著名的双塔甲级商业大楼。本设计包罗网络综合布线、线槽部门的设计。 工程概况 •大厦是著名的双塔甲级商业大楼。多数用户需要接纳共享宽带接入Internet网络。在宽带方面较少有专线要求,因此**大厦的业务需求为共享宽带接入。 •该大厦为双塔布局,其中南塔高30层,北塔高34层。根据大厦实际情况,思量节省本钱和便于管理的目的,在南塔10层设立中心机房。分别在南塔7、18、26层和北塔12层、20层、28层的弱电井设立配线间(管理间)。 根据掌握的该大厦入住用户数量举行分析,确定的信息点数为:426点。思量到对不确定用户的预留及各层单位数量举行分配,为使设计更为公道,将信息点数少于4个的楼层都增加到4个信息点的原则,共确定443个信息点。
设计范围及分工 本设计包罗网络综合布线、线槽部门的设计。 综合布线及线槽部门范围: 各楼内的水平、垂直线槽(管),由各个楼层配线间至各个信息点的室内超五类双绞线的布放,设计时根据要求,水平布线要求布放到各楼层用户单位门上方,预留0.4m。 各个楼层配线间至主设备间的光缆、室内超五类双绞线的布放。尺度24口光缆配线架和尺度24口模块式配线架安装、机柜安装等。 本设计设置中心机房,中心机房设在大厦南塔10层。 综合布线系统设计 需求分析 根据用户要求,本方案接纳综合布线系统最终为用户提供一个开放的、机动的、先进的和可扩展的线路底子。可提供网络接入等服务。 对小区盘算机功能要求如下: 1.本方案布线布局接纳星型拓扑布局。 2. 每个单位的电脑都可以通过布线系统与配线间的互换机相连,从而实现高速上网。 根据**大厦管理单元及**大厦的实际情况,信息点数分布按现有公司数量,每户一个信息点并适当增加的原则举行设计,共设置443个信息点。 详细的信息点分布见下表:
系统设计 根据未来网络通信的需求,水平全部接纳超五类布线系统,主干接纳室内光缆和室内超五类双绞线。布线系统接纳模块化设计,星型拓扑布局,最易于未来布线上的扩充及重新配置。 工作区子系统 本工程的工作区按照信息点举行分别,一个信息点为一个尺度工作区,信息端口底盒安装在每个单位的门口天花上位置并预留0.4m,在接纳明敷PVC线槽,水平布放线缆时线缆只布放到每个住户的单位处,加设底盒,只在前端做测试模块,便于线路测试。 水平子系统 数据信息点的水平数据线缆接纳室内超五类双绞线系列。水平线缆从IDF机柜引出后,通过水平线槽及垂直线槽毗连到客户门口指定位置。 管理子系统 根据各个配线间管理的信息点数及网络的需求,选择差别的配线架。分配线间多少符合与否,决定了整个布线本钱的多少。从设计上看要根本思量到间隔、管道等因素,按照“在不影响性能底子上,最大水平节流本钱”出发点设计。本次设1个中心机房(MDF)、6配线间(IDF)。详细设备配置如本节图纸。 垂直干线子系统 在主机房和配线间(即从主配线间至各分配线间)接纳室内6、12芯多模光缆及室内超五类双绞线毗连至各分配线间。其中从南塔10楼中心机房引一条6芯多模光缆至南塔26楼配线间;从南塔10楼中心机房引一条12芯多模光缆至北塔12楼配线间;再由北塔12楼配线间通过8条室内超五类双绞线(实用2条,6条备用)分别引至北塔20楼及北塔28楼配线间。 设备间子系统 主机房(MDF)接纳尺度19英寸42U规格落地式机柜,配尺度电源插座。分配线间接纳尺度19英寸12U或定做机柜,并配有电源插座。 产物选型 综合布线系统包罗了盘算机网络系统。整个综合布线系统的设备和产物按水平布线举行配置和选型。 质料选择及数量 南塔10楼中心机房引出2条多模光缆及8条室内超五类双绞线分别毗连各层的配线间。其中从南塔10楼中心机房引1条室内12芯多模光缆至北塔12楼的配线间、引1条6芯室内多模光缆至南塔26楼、引4条室内超五类双绞线(实用1条,3条备用)至南塔7楼配线间、引4条室内超五类双绞线(实用1条,3条备用)至南塔18楼配线间。从北塔12楼引4条室内超五类双绞线(实用1条,3条备用)到北塔20楼配线间;从北塔12楼引4条室内超五类双绞线(实用1条,3条备用)到北塔28楼配线间。因为思量到以后用户数量的增加,所以多预留以备用。 主要工程量表
预算
综合布线拓扑布局图
系统路由图
主设备间机柜设备部署图
分配线间机柜设备部署图
互换机端口部署图
|