  一.概述

  某大楼是某市80和90年代的标记性修建,主营业务为宾馆、餐饮和商务集会。随着时代的变迁,大楼内的设施已经不能满意时代的需要了,因此需要举行改造。本系统接纳综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个高速可靠的物理链接平台。

某大楼综合布线案例分析1

  二.需求分析

  大楼建立的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包罗多用途的电子商务宾馆智能系统,能适应日益发展的宾馆业要求的现代化智能化楼宇。从而实现对大楼的电气、防火防盗、监控、盘算机通信等全套实施按需控制,实现资源共享与外界信息交换。

  设计范围包罗整个大厦的宾馆、饭店和商务集会室及其他公用区间,要求接纳先进、成熟、可靠实用的布局化布线系统,将修建物内的程控互换机系统、盘算机网络系统统一布线,统一管理,使整个大厦成为能满意未来高速信息传输的,机动的,易扩充的智能修建系统。

  根据本工程的详细情况,它满意系统纳入布局化布线系统的条件:

  A. 超五类水平电缆在设备端口至终端端口的间隔不凌驾90米;

  B. 接纳高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达1000Mbps;

  C. 具有一定的抗电磁干扰特点和防电磁辐射泄露性能;

  通过信息端点规规定位,PDS布线支撑,使系统得到相当健全的“信息公路”网络体系,借助盘算机网络服务的强有力工具,提高调理、行政管理效率与水平。也为该修建物提供了精良的内部情况和流通的对外联结设施。

  三、建网目标

  1.根据尺度设计的布线方案,能适应和支持现有的或未来的通信及盘算机网络需求,能适合语音、数据盘算机局域网、图像和其它毗连的需要。智能化楼宇的布局化布线系统不但为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了会合的控制通路。

  综合布线系统为用户创造了舒适、快捷的软情况,节省了发展商与谋划者的人力和财力开支,极大地提高了对修建物的综合管理水平,,满意了各部分对通讯和网络的需求。根据对综合布线系统的要求, 本大楼布线系统的设计主要满意通信和盘算机网络二部门。该系统将为用户提供集话音、数据、文字、图像于一体的多媒体信息网络,资助用户实现多功能电话、语音信箱、网络署理毗连Internet等应用。大楼通信系统外接Internet 网络后,就可以方便地与世界各地举行接洽,实现电子商务、电子邮件(E-Mail)及电子数据互换(EDI)等功能。

  配置需求

  本项目主要为尺度型宾馆,因此接纳较高的配置尺度。根据甲方要求并联合本公司多年来在该范畴的设计、施工履历,工程所接纳布线产物均为超5类布局化布线产物,使整个系统完全满意超5类传输性能尺度,以适应10—15年技能发展和使用的要求,且具有开放性、机动性和可扩展性。

某大楼综合布线案例分析2

  四、参照尺度及建网原则

  1.设计原则

  综合布线同传统的布线相比力,有着许多优越性,是传统布线所无法比及的。其特点主要体现为它的兼容性、开放性、机动性、可靠性、先进性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。

  兼容性

  综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。综合布线将语音、数据与监控设备的信号线颠末统一规划和设计,接纳相同的传输介质、信息插座、交连设备、适配器等,把这些差别信号综合到一套尺度的布线中。由此可见,这个布线比传统布线大为简化,节流大量的物资、时间和空间。

  开放性

  该系统接纳开放式体系布局,符合多种国际上现行的尺度,它险些对所有著名厂商的产物都是开放的,并支持所有通信协议。

  机动性

  该系统接纳尺度的传输线缆和相关毗连硬件,模快化设计,所有通道都是通用的,而且每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌网工作站。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,组网也可机动多变。

  可靠性

  该系统接纳高品质的质料和组合压接的方式构成一套高尺度的信息传输通道,所有线缆和相关毗连件均通过ISO认证,每条通道都要接纳专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以包管其电气性能。应用系统全部接纳点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而包管了整个系统的可靠运行。

  先进性

  该系统接纳光纤和双绞线混淆布线方式,极为公道地构成一套完整的布线。所有布线均接纳世界上最新通信尺度,链路均按8芯双绞线配置。5类双绞线的数据最大传输率可到达155Mbps,对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面。干线语音部门接纳电缆,数据部门接纳光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的裕量。

  经济性

  虽然综合布线初期投资比力高,但由于综合布线将原来相互独立、互不兼容的若干种布线会合成为一套完整的布线体系,统一设计,统一施工,统一管理。这样可省去大量的重复劳动和设备占用,使布线周期大大缩短。别的,综合布线系统使用简朴、方便,维护费用低,可以满意三维多媒体的传输和用户对ISDN、ATM的需求。可见综合布线系统具有很高的性能代价比。

  2.设计依据

  设计满意下列尺度:-ISO11801

  -ANSI / TIA / EIA 568B

  -ANSI / EIA/TIA-569 国际修建通用布线尺度北美商用修建电信布线尺度北美电信走道和空间的商用修建尺度

  3.安装与设计规范

  中国民用修建电气设计规范

  智能修建设计尺度

  工业企业通信设计规范

  修建与修建群综合布线系统工程设计规范

  修建与修建群综合布线系统工程施工及验收规范

  电气装置安装工程施工及验收规范

  五. 总体设计方案

  根据用户要求,综合布线系统主要包罗网络和电话两部门组成,本设计方案接纳四星级宾馆尺度,主要网络拓扑布局为星型,布线方式接纳超五类线和多模光缆相联合的综合布线,整个网络系统按五类尺度设计,通信设备使用100M互换机,可实现远程管理、智能控制。整个系统构成了大楼的通讯网络。

  电话线接纳三类线,布线和网络线同时敷设,主干接纳大对数主干电缆将每层的电话线会合在程控机房毗连之电话程控互换机。大楼主设备间设于大楼一层综合布线机房,从主设备间引线缆经桥架和竖井直接引至工作区。

  逻辑拓扑图

  本方案接纳二级星型拓扑布局

某大楼综合布线案例分析3

  图1{京电港论坛}

 

  子系统设计

  本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、设备间子系统以及管理间子系统,由于2-12层是尺度的宾馆,先设计2-12层所用的设备,系统布局图如图2{京电港论坛}所示。

  由于楼面长度比力长,弱电井的位置在大楼的西侧,因此决定将每隔3层设立一间管理间将所有线缆会合在管理间,然后使用光缆将所有网络节点举行互联,电话线通过配线架和大对数主干电缆毗连至一楼机房的总配线架上。

  网络机构系统图

某大楼综合布线案例分析4

  图2{京电港论坛}

  六. 网络布线详细设计

  1.工作区子系统

  工作区子系统是指信息端口以外的空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系统。本系统接纳双口信息点,一个为网络接口,一个为电话接口,同时茅厕放置一个电话的单口面板。

某大楼综合布线案例分析5

  表1

  2.水平布线子系统

  水平布线子系统为配线间水平配线架至各个宾馆房间的信息面板的毗连线缆。本项目数据点接纳超五类四对UTP、语音点接纳四类两对UTP。

  每个楼层有22个房间,中心点间隔弱电井的位置约莫50米,每个房间有一个网络信息点,两个电话接入点。楼层平面布线图如图2{京电港论坛}所示。

某大楼综合布线案例分析6

  图2{京电港论坛} 楼层平面图

  网线长度的盘算:每个房间的平均长度*房间数*楼层数/每箱网络线的长度

  50*22*11/300=41箱

  电话线长度的盘算:

  60*22*11/300=49箱

  水平子系统质料统计

某大楼综合布线案例分析7

  3.管理区子系统

  由于各个楼层的信息点数比力的多,故在每三层楼都要设有管理区子系统,管理区子系统是由配线架、跳线以及相关的有源设备(服务器及互换机等)。详细的质料表如下:

某大楼综合布线案例分析8

  4.设备间子系统

  设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备(服务器及互换机等)等组成。设备间子系统是一空间概念,总配线架收集来自各水平子系统的线缆,并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

  本项目主设备间设在一层中心机房内,其布线设备主要为系统配线架和相关跳线等。按大楼布局化布线系统实施要求;昨们将选用和配置相应产物。

  设备间设备配置表

某大楼综合布线案例分析9

  5.施工质料和设备的选择

  本项目施工工具包罗:

  打线工具:主要用于主干线缆与配线架和压线模块的压接,亦为最根本工具之一。

  安装消耗品:施工辅材,包罗扎带,胶带,油笔等。

  检测工具:手持式工程仪表, 可迅速方便地测试1对~4对线缆的开路、短路、反接、错接以及线对交织等情况,以及ISO11801提出的各种参数。