烽火社区 首页 方案 工业控制 医疗设备 查看内容
仪器仪表 工业电子 医疗设备 智能装备 智能控制 马达控制 LED照明

[方案]TIADS131E08S氛围断路器高分辨率模拟前端参考方案TIDA-00661 ... ...

2017-11-24 06:52 PM| 发布者: 挚爱松鼠酱| 查看: 3360| 评论: 0

摘要: ads131e08s是一款带有内置可编程增益放大器(PGA),内部基准电压源和内部振荡器的多通道,同步采样,24位,delta-sigma(ΔΣ)模数转换器(ADC)。ADC宽动态范围,可扩展数据速率和内部故障检测监督器使ADS131E08S ...

ads131e08s是一款带有内置可编程增益放大器(PGA),内部基准电压源和内部振荡器的多通道,同步采样,24位,delta-sigma(ΔΣ)模数转换器(ADC)。ADC宽动态范围,可扩展数据速率和内部故障检测监督器使ADS131E08S在工业电源监督,控制和掩护应用中非常具有吸引力。快速上电时间允许在为线路供电的电源应用施加到器件的电源的3ms内提供数据。真正的高阻抗输入使ADS131E08S能够。

直接与电阻分压器网络或电压变压器接口以丈量线路电压,或电流互感器或罗氏线圈来丈量线路电流。凭借高集成度和卓越的性能,ADS131E08S能够以显着低落的尺寸,功耗和总体本钱创建可扩展的工业电源系统。

ADS131E08S每个通道具有单独的输入多路复用器,可独立毗连到内部生成的信号,用于测试,温度和故障检测。故障检测可以在器件内部实现,使用集成的比力器与数模转换器(DAC)控制的触发电平。ADS131E08S可以工作在高达64kSPS的数据速率。

完整的模拟前端(AFE)办理方案接纳64引脚TQFP封装,工作温度范围为-40℃~+105℃。

ADS131E08S主要特点

上电时间:3ms
八个差分同步采样输入
高性能
1kSPS时的动态范围:118dB
串扰:-125dB
THD:在50Hz和60Hz时为-100dB
低功耗:2mW/通道
数据速率:1,2,4,8,16,32和64kSPS
增益选项:1,2,4,8和12
内部参考电压:8ppm/℃漂移
电源范围
模拟:2.7V~5.25V(单极)/±2.5V(双极)
数字:1.7V~3.6V
故障检测和设备自检能力
SPI兼容数据接口和四个GPIO
封装:64引脚TQFP封装
工作温度范围:-40℃~+105℃

ADS131E08S应用

工业电源应用:断路器,掩护继电器,电源
监控
数据收罗系统

图1{京电港论坛}  ADS131E08S框架图

图2{京电港论坛}  电源监督系统框架图

图3{京电港论坛}  ETU框架图:氛围断路器用高分辨率和快速加电模拟前端

氛围断路器(ACB)用高分辨率和快速加电模拟前端参考方案TIDA-00661

断路器是自动操纵的电气开关,其设计可以掩护电路免受由过载引起的损坏。当太多设备在单个电路上操纵时,大概当迫使一件电气设备超出其设计能力时,发生过载。当两个裸露的导体打仗时发生短路。当发生短路时,电阻下降到险些为零。短路电流大概比正常工作电流高几千倍。断路器的根本功能是检测故障状态,并通过中断一连性立刻中断电流。断路器有差别范例:
低压断路器:这些断路器通常用于家庭,商业和工业范畴。小型断路器(MCB),塑壳断路器(MCCB)和氛围断路器(ACB)是低压断路器的常见示例;
中压断路器:这些断路器可以组装成用于室内应用的金属封闭开关设备系列或作为户外应用(如变电站)的单独组件;
真空断路器,氛围断路器和SF6断路器是中压断路器的示例。
高压断路器:这些断路器有助于掩护和控制电力输电网络。这些断路器使用电磁线圈举行操纵,并接纳通过电流互感器工作的电流检测掩护继电器。真空断路器和SF6断路器是高压断路器的示例。

断路器执行以下功能

感应:发生过电流时
丈量:过电流量
作用:通过实时跳闸,以防止损坏断路器和断路器掩护的导体

TIDA-00661主要特点

与8通道,同步采样,24位ΔΣADC接口的三个电压和五个电流输入ADS131E08S具有快速启动(<3ms)
丈量交换电流输入,动态范围≤500,±1%,固定PGA增益
使用固定PGA增益,在±1%范围内丈量10V~750V范围内的交换输入
板上电位分压器,用于丈量电流和负载电阻,用于电流丈量
在施加辅助直流输入后,ΔΣADC(ADS131E08S)在丈量输入电压的±2%范围内的总启动时间<4ms
使用ADS131E08实现0.2A~100A交换输入的电流丈量精度为±0.2%
使用ADS131E08实现5V~1000V AC输入的电压丈量精度为±0.2%
接纳Fly-Buck配置配置以产生电源输出的DC-DC转换器
低功率电流互感器(LPCT)的精度丈量从0.6mV~333V(>500动态范围)在±0.2%
子系统可配置为2W或8W功率输出
提供丈量三个电流输入与单增益接口到12位内部ADC的MCU的地球电流丈量
模块化设计提供将ADC板毗连到ADS131 EVM或MSP430 MCU的选项
板载LDO为MCU和ADC板生成3.3V和5V,ADC模拟电源为±2.5V和3V
ADC输入受ESD掩护

TIDA-00661特点应用

ACB
MCCB
重合器
馈线掩护继电器

图4{京电港论坛}  TIDA-00661框架图

图5{京电港论坛}  TIDA-00661外形实物图
表1  MCU板质料清单




表2  ADC板质料清单


详情请复制打开此衔接地址:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131e08s.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/tidub80b/tidub80b.pdf


鲜花