烽火社区 首页 应用 通信网络 查看内容
人工智能 新风净化 电源技术 嵌入式系统 单片机 模拟技术 LED照明 光电技术 安防监控 传感技术 RFID技术 通信网络 防盗报警 电子测量 PCB技术 基础电子 工业电子 医疗电子 汽车电子 消费电子

【案例】浅谈学校综合布线系统设计

2017-12-17 09:45 PM| 发布者: ljp778899| 查看: 1302| 评论: 0

摘要: [导读]联合某党校综合布线实例,以工程实际和工程需求为出发点的设计理念,先容了综合布线系统的设计。  现今,昨们生活在一个信息化的时代,人们的生活已经离不开盘算机网络系统。无论是政府构造、企事业单元,照旧 ...

[导读]联合某党校综合布线实例,以工程实际和工程需求为出发点的设计理念,先容了综合布线系统的设计。

  现今,昨们生活在一个信息化的时代,人们的生活已经离不开盘算机网络系统。无论是政府构造、企事业单元,照旧商住楼、写字楼,都离不开现代化的办公及信息传输系统,而这些全部是由综合布线系统来支持的。综合布线系统是一项实践性很强的工程技能,是盘算机技能、通信技能、控制技能与修建技能精密联合的产物。

  综合布线系统是一种模块化的、机动性极高的修建物内或修建群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和互换设备与其他信息管理系统相互相连,也能使这些设备与外部相毗连。它还包罗修建物外部网络或电信线路的毗连点以及与应用系统设备之间的所有线缆及相关的毗连部件。

【案例】浅谈学校综合布线系统设计1

  综合布线系统也是智能修建的重要组成部门,优化设计和公道施工是这一工程范畴的两个重要问题。笔者联合内蒙古某党校综合布线设计,论述了综合布线系统的设计理念。

  1 工程概况

  内蒙古某党校校区由讲授楼、教务楼、图书信息中心、文体中心、学员楼组成,设计网络数据点549个,电话语音点500个,共1 049个点,能够包管每个工作位有一个数据点、一个语音点,并留有一定的冗余。本设计将校园的数据中心设在图书信息中心的网络机房,每个功能楼独立设置分机房,差别楼层均设立一个楼层配线间。数据点通过六类双绞线到达终端面板,语音点也接纳六类双绞线到达终端面板。数据和语音点可以交换使用,这样设计:①管理方便;②为以后各系统升级做好准备。通过综合思量,本工程接纳TCL六类布线产物。

  2 系统设计

  综合布线系统一般由工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、设备间子系统、修建群子系统组成。图1{京电港论坛}为综合布线系统工程各子系统示意图。

【案例】浅谈学校综合布线系统设计2

  图1{京电港论坛} 综合布线系统工程各子系统示意

  2.1 系统布局

  整个系统接纳模块化设计和分层的星形拓扑布局,水平接纳六类非屏蔽双绞线到用户端。为了到达设计性能,降服由于阻抗不匹配造成的通道电气性能下降(如对回波损耗、阻抗和串扰等的性能影响),要求在电气链路中使用同一品牌的线缆、接插件、毗连件和其他器件。为方便办公,发起一个信息面板旁有一个或多个电源插座。

  2.2 工作区子系统

  工作区子系统是指从信息插座延伸到终端设备的整个区域,即一个独立的区域分别为一个工作区。

  本工程的工作区按照信息点举行分别,两个信息点为一个尺度工作区,信息底盒安装在离地面高30cm处,底盒为86H50型暗盒。信息模块接纳TCL的PM2013型六类信息插座模块。信息面板接纳TCL的PF1322双口模块面板和PF1212单口模块化面板,可支持凌驾250mbps高速信息传输。

  2.3 水平子系统

  水平子系统是毗连各办公区的信息插座至各层配线间之间的线缆,为了满意高速率数据传输,接纳TCL的PC201004六类4对非屏蔽双绞线电缆。各修建物主线槽接纳PVC槽敷设,管进房间沿墙面向下敷设。水平线缆的长度S总盘算方法:

  L平均=(((L最长+L最短)/2)×1.1)+6

  S总=L平均×1 049/305

  注:1 049为信息点总个数,305为一箱双绞线缆的长度。

  2.4 管理子系统

  管理子系统是水平子系统和垂直干线子系统的连接受理系统,通常包罗楼层配线间、修建物设备间的线缆、配线架及相关接插跳线。楼层配线间应只管保持室内无灰尘、通风精良、室内照明不低于150lx,应符合消防规范,配置有关消防系统。各种规格的配线架实现水平、垂直主干线缆的端接及分配,配线架安装在各楼层配线间内的19英寸机柜内,并只管靠近进线口。各种规格的跳线实现布线系统与各种网络、通讯设备的毗连,并提供机动方便的线路管理能力。

  本设计接纳TCL六类PD2124模块化配线架支持数据,此配线架为尺度化、模块化设计,并接纳高性能的插接式跳接线,毗连简朴可靠,并具有优良的可管理性和系统扩展能力。同时使用PD5012Z-ST12口光纤配线架支持数据传输,使用PI3100型号100对110配线架支持语音传输。

【案例】浅谈学校综合布线系统设计3

  2.5 垂直干线子系统

  垂直干线子系统由设备间子系统与管理间子系统的引入口之间的布线组成,接纳大对数电缆或光缆,提供高速数据通讯主干通道。本设计中接纳TCL的PC301050、PC301200型号50、200对非屏蔽双绞线电缆作为语音主干,接纳4、6芯50/125μm、62.5/125μm室内光纤作为数据主干,用以毗连设备间主配线架至各分配线架。

  垂直主干线缆的长度盘算方法:

  垂直线缆长度(m)=(距MDF层数×层高(m)+电缆井至MDF间隔(m)+端接容限(光纤10m,双绞线6m))×(每层需要根数)

  2.6 设备间子系统

  设备间子系统是数据、语音垂直主干线缆终接场合,也是修建群的线缆进入修建物的终接场合,更是各种数据、语音、主机设备及掩护设施的安装场合。在设备间中应有独立的、稳定的单项电源插座,以供一些网络和终端设备使用。设备间应保持干燥,有精良通风系统用于散热;有照明系统,便于安装和管理。

  设备间子系统由设备间中的跳线电缆和适配器组成,它把中央主配线架与各种差别设备互连起来,如配线架、网络设备等与主配线架之间的毗连。设备间子系统所有进线终端设备易接纳色标区别各类用途的配线区。数据主配线间设在整个党校的图书信息中心,用12芯室外光缆毗连到各个楼的一楼设备间机柜内。

  3 结论

  笔者叙述了某党校综合布线系统设计,它充实体现了依据尺度,但不拘泥于尺度,以工程实际和工程需求为出发点的设计理念。因此在实际工程中取得了精良的效果。随着我国信息技能的飞速发展,综合布线系统还将不停地得到发展和完善。

  参考文献

  [1] 杨方方土,杨白皓.网络综合布线[M].北京航空航天大学出书社,2009.