  开关电源雷击浪涌的产生与防护雷击浪涌的产生

  雷击浪涌在开关电源中的流畅回路的分析(共模信号与差模信号)

  一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。

  雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试。

  雷击浪涌的产生

  雷击是指带电云层之间或带电云层和地面之问相互靠近产生的一种放电现象。这个放电过程会产生强烈的闪电和巨大的声响,并陪同大量的能量通报。雷击的形式主要有3种:直击雷、传导雷和感应雷。      随着对雷电形成机体的相识和深入的研究,人们已经对直击雷和传导雷的灾害性破坏有较好的防护步伐,但间接雷(如云层内、云层间的雷击,或相近物体遭到的雷击)仍然可以在户外排挤线上感应出浪涌电压和电流。别的,大型电力开关切换时.也会在供电线路上感应出大的浪涌电压和电流:电磁兼容范畴所指的浪涌一般泉源于此雷击瞬态和开关瞬态。

  2  电子产物的浪涌(雷击)损坏机理

  2.1 浪涌(雷击)进入电子设备的途径

  雷击电子设备的途径可分为两种情况:1)高能雷电打击波通过户外传输线路、设备间的毗连线以及电力线侵人设备.使串接在线路中间或终端的电子设备遭到损害;2)雷击大地或接地导体,引起局部瞬间地电位上升.波及附近的电子设备,对设备产生打击,损害其对地绝缘。

  2.2 电子设备的浪涌损坏机理

  一般浪涌脉冲的上升时间较长,脉宽较宽,不含有较高的频率身分,多通过传导方式进入设备内部。纵向(共模)打击对设备平衡电路元部件的影响有:损坏跨接在线与地问的元部件或其绝缘介质:击穿在线路和设备间起阻抗匹配作用的变压器匝间、层问或线对地绝缘等。横向(差模)打击则同样可在电路中传输.损坏内部电路的电容 电感及耐打击能力差的半导体器件。设备中元部件遭受浪涌损坏的水平.取决于该部件的绝缘水平及打击的强度:对具有自规复能力的绝缘,击穿只是暂时的.一旦打击消失,绝缘很快便得到规复。有些非自规复的绝缘介质,如果击穿后只流过很小电流.常不会立刻中断设备的运行,但随时间的推移.元部件受潮绝缘会逐渐地下降,电路特点变坏,最后将使电路中断。有的部件,如晶体管的集电极与发射极或发射擞与基极,若发生反向击穿.常出现永久性损坏 对易受能量损坏的元器件.受损坏水平主要取决于流过其上的电流及连续时间。

  3 浪涌(雷击)的综合防护

  3.1修建物的雷击防护

  按照防护范围可将电子产物的防护步伐分为两类,外部防护和内部防护。外部防护是指对安装电子产物的修建物本体的安全防护,可接纳避雷针、分流、屏蔽网、平衡电位、接地等步伐。对这些防护步伐人们比力重视,应用也比力普遍,相对来说比力完善。内部防护是指在修建物内部电子产物对过电压(雷电或电源系统内部过电压)的防护,其步伐有:等电位毗连、屏蔽、掩护隔离、公道布线和使用过电压掩护器等步伐。

  3.2 电子产物的浪涌抑制方式

  以上先容的浪涌(雷击)防护步伐原则上可以将电子产物遭受浪涌(雷击)损害的大概性大大减低,为电子产物提供一个相对安全的使用情况。但仅靠这些步伐要想包管电子产物免遭浪涌打击照旧不敷的,只有同时提高电子产物自己对(雷击)浪涌的反抗能力,才气形成一个完整的综合浪涌防护体系。浪涌打击主要通过交直流电源和与室外毗连的信号/控制线以传导方式进入电子产物内部,对产物形成危害。要有效地防止浪涌打击对产物的危害,就必须在产物的交直流电源端口和信号/控制端口安装浪涌抑制器件,对浪涌打击加以吸收,阻止其进入产物内部对电路形成危害。

  雷击浪涌的最大特点是能量特别大,所以接纳普通滤波器和铁氧体磁芯来滤波、吸收的方案根本无效,必须使用气体放电管、压敏电阻、硅瞬变吸收二极管和半导体放电管等专门的浪涌抑制器件才行。浪涌抑制器件根本的使用方法是直接将浪涌吸收器件与被掩护设备并联,以便对凌驾设备蒙受能力的浪涌电压举行吸收或能量转移。浪涌抑制器件的一个共同特点就是其阻抗在有浪涌电压出现时与没浪涌电压时差别。正常电压下,它的阻抗很高,对电路的工作没有影响,而当有很高的浪涌电压加在它上面时,它的阻抗变得很低,将浪涌能量旁路掉。这类器件的使用方法是并联在线路与参考地之间,当浪涌电压出现时迅速导通,以将电压幅度限制在一定的数值上。

  压敏电阻、瞬态抑制二极管和睦体放电管具有差别的伏安特点,因此浪涌通过它们时发生的变革差别。如图1{京电港论坛}所示,对浪涌通过这3种器件时的变革举行了比力。

  

  4 常见的浪涌抑制器件特点及应用

  4.1 金属氧化物压敏电阻(MOV)

  压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)质料组成,属箝位型器件,其特点与两只背对背联接的稳压管非常相似,有着毫微秒级的响应速度。压敏电阻对瞬变信号的吸收能力与其体积成正比:其厚度正比于电压;面积正比于电流。压敏电阻是目前在电子产物中使用最广泛的浪涌抑制器件。当压敏电阻上的电压凌驾一定幅度时,电阻的阻值大幅度低落,从而将浪涌能量泄放掉。在浪涌电压作用下,导通后的压敏电阻上的电压(一般称为箝位电压),即是流过压敏电阻的电流乘以压敏电阻的阻值,因此在浪涌电流的峰值处箝位电压到达最高。    4.1.1压敏电阻的特点:

  a)优点:电压范围很宽,可从几伏到几千伏;吸收浪涌电流可从几十到几千安培,反应速度快,无极性,无续流,峰值电流蒙受能力较大,代价低。      b)缺点:钳位电压较高,一般可以到达工作电压的2~3倍;而且,随着受到浪涌打击次数的增加,泄电流增加;别的,响应时间较长,寄生电容较大。      c)适用场所:直流电源线。

     4.1.2压敏电阻的选择    

      a)从抑制瞬变干扰的角度出发,压敏电压要只管、低频信号线,大概与气体放电管串联起来用在交换电源线上。

  低落以靠近被掩护电路的工作电压;从提高元件寿命来看,又要拉开两者差距。一般折衷的选取方案为:对交换工作电路,压敏电压值为工作电压的2.2倍;对直流工作电路,压敏电压值为工作电压的1.5倍。      b)通流量的选取:在实际应用中,压敏电阻所吸收的最大浪涌电流应小于它的最大通流量。对同一应用场所,当最大通流量增加一倍,压敏电阻的寿命也同步增加一倍。

  4.2硅瞬变电压吸收二极管(TVS)

  TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满意差别场所的需要。当TVS上的电压凌驾一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压雪崩击穿将浪涌能量泄放掉。由于这类器件导通后阻抗很小,因此它的箝位电压很平坦,而且很靠近工作电压。

  4.2.1硅瞬变电压吸收二极管的特点     a)优点:响应时间短,泄电流小,击穿电压偏差小。箝位电压低(相对于工作电压),动作精度高,无跟随电流(续流),体积小,每次担当瞬变电压后其性能不会下降,可靠性高。      b)缺点:由于所有功率都耗散在二极管的PN结上,因此它所蒙受的功率值较小,允许流过的电流较小。一般的TVS器件的寄生电容较大,如在高速数据线上使用。要用特制的低电容器件,但是低电容器件的额定功率往往较小。      c)适用场所:浪涌能量较小的场所。如果浪涌能量较大。要与其它大功率浪涌抑制器件一同使用,则把它作为后级防护。

  4.2.2硅瞬变电压吸收二极管的选择

  a)最大箝位电压VCMAX应不大于电流的最大允许安全电压。      b)最大反向工作电压VRWM应不低于电路的最大工作电压。一般略高于电路的工作电压。      c)TVS额定的最大脉冲功率必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。      d)对小电流负载的掩护,可在二极管之前串接适当的限流电阻。从而可选用小的峰值吸收功率的TVS来担当这一功能。 4.3气体放电管      气体放电管接纳陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。当加到两电极度的电压到达使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,器件变为短路状态,使电极两头的电压不凌驾击穿电压。气体放电管一旦导通后,它两头的电压会很低。气体放电管有南北极和三极之分,可分别用于线间和线一地间的掩护。

  4.3气体放电管

  气体放电管接纳陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。当加到两电极度的电压到达使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,器件变为短路状态,使电极两头的电压不凌驾击穿电压。气体放电管一旦导通后,它两头的电压会很低。气体放电管有南北极和三极之分,可分别用于线间和线一地间的掩护。

      4.3.1气体放电管的特点

  a)优点:蒙受电流大,绝缘电阻高,泄电流小,寄生电容小。      b)缺点:点火电压高,残压较高,反应时间慢(≥100 ns),动作电压精度较低,会慢性漏气、有光敏效应、离散性大。有跟随电流(续流)。若跟随电流的时间较长,会导致放电管触点迅速烧毁,从而缩短放电管的寿命。      c)适用场所:信号线或工作电压低于导通维持电压的直流电源线上(一般低于10 V);与压敏电阻组合起来用在交换电源线上。它具有很强的打击电流吸收能力。但有着较高的起弧电压,所以比力适合做一级粗掩护。

  4.3.2气体放电管的选择

  在直流电路中气体放电管的标称电压选择为工作电压的1.8倍:在交换电路中选择为工作电压有效值的2.5倍。气体放电管标称电流容量应大于被掩护电路的大概最大浪涌打击容量。      由于有跟随电流(续流),气体放电管一般不可使用在直流电路中,除非直流工作电压低于气体放电管的击穿维持电压。

  4.4 其它浪涌吸收器件

  4.4.1固体放电管

      固体放电管是一种新的瞬变电压吸收器件,与气体放电管一样同属能量转移型掩护器件,但性能更抱负。如通态压降仅3 V左右,靠近短路;纳秒级的响应速度;动作电压稳定;使用寿命长;能双方向吸收正/负极性的瞬变电压。

  固体放电管有一定的结电容;在脉冲状态下触发电压较直流击穿电压稍有提高(如200 V的管子其脉冲触发电压为350 V),比气体放电管要好得多。   固体放电管的失效模式是短路.其意义在于不会使故障扩大。也便于值班人员实时发现故障和处理故障。

  4.4.2 晶闸管型防护器件

  晶闸管型防护器件有两种:  a)控制栅极型双向三端器件, 如SCR、TRLAO等。因为大多数电源电路的输出端都有电压过载掩护,用一个电平触发SCR的控制栅极将输出短路而中断供电。响应时间约100 IXs,这对电压敏感的器件有大概造成损坏,它的优点是耐电流量大。缺点是点火电压易变革,响应时间慢。      b)控制维持电流型双向两头器件。由PNPNP五层组成,其布局是在单芯片上逆向并联组成的复合器件。该器件还具有响应速率快、不需多级防护电路、耐电流量大、静电容量小、可靠性高等优点,特别适用于防护雷电浪涌。

  4.5气体放电管和压敏电阻组合应用

  气体放电管和压敏电阻都不适合单独在交换电源线上使用。一个实用的方案是将气体放电管与压敏电阻串联起来使用。如果同时在压敏电阻上并联一个电容,浪涌电压到来时,可以更快地将电压加到气体放电管上。缩短导通时间。这种气体放电管与压敏电阻的组合除了可以制止上述缺点以外.另有一个利益就是可以低落限幅电压值。可以使用导通电压较低的压敏电阻,从而可以低落限幅电压值。 该毗连方式对浪涌电压的抑制作用如图2{京电港论坛}所示。   接纳组合式掩护方案能发挥差别掩护器件的各自特点,从而取得最好的掩护效果

  

  5 电子产物浪涌防护设计

  产物的浪涌反抗能力要通过浪涌(打击)抗扰度测试来查验。该测试项目适用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时。对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌(打击)电压的反应。该测试项目适用于由公共供电网络供电的电子电气设备的交换电源端1:3测试。也适用于有室外电线、电缆毗连的电源、控制、信号端口的测试。施加方式有共模和差模两种方式.因此,产物设计中就需要针对这些端口的共/差模浪涌接纳相应的抑制步伐。

  5.1电源端口的浪涌抑制

  一个抱负的交换电源浪涌抑制方案如图3{京电港论坛}所示。它充实使用差别吸收器件各自的优点。

  

  抱负工作状态是:当浪涌到来时。TVS首先起动。会把瞬间过电压准确控制在一定的水平;如果浪涌电流大。则压敏电阻接着起动,并泄放一定的浪涌电流;两头的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电。把大电流泄放到地。该电路搜集动作快、限压低和放电能力强的优点。中间的滤波电感起高频滤波(吸收浪涌脉冲的前沿高频能量)和级隔断离的作用。

  对220 V/50 Hz的交换电源系统,第三级TVS可取380 V额定电压产物.第二级的压敏电阻可取470 V额定电压产物。第一级气体放电管选550 V额定电压产物.第一级压敏电阻可选400 V额定电压产物。为了淘汰前级气体放电管反映时间,可以在前级压敏电阻上并联一个1 000 pF到10 000 pF的高频电容。

  第一掩护电路的电流容量应大于电路大概蒙受的最大电流容量。第二级、第三级掩护电路的浪涌电流容量可以逐级递减。对浪涌电压不需太高测试品级的产物,可以省略第一级的气体放电管和压敏电阻串联电路以及相应的级隔断离电感。对掩护器残压不敏感的产物,可以省略第三级的TVS掩护电路及相应的级隔断离电感。由于TVS吸流能力有限,一般不但独在交换电源端口使用。该剪裁不影响上面举例的掩护器件额定电压的选择,但是掩护电路的电流容量应相应地变革。  对于直流电源端口,一般总有一极接地,昨们可以接纳如图4{京电港论坛}所示的组合掩护电路。该电路只是对图3{京电港论坛}的适当剪裁,工作原理相同。

  

  此掩护电路有一点需要注意:若被测设备需耐受的浪涌电流不是很大,发起只管不要使用第一级的气体放电管;若直流电路工作电压大于10 V,第一级气体放电管不可使用。此时可通过提高第二级压敏电阻的电流容量来满意设备的浪涌品级要求。对掩护器残压不敏感的产物,可以省略第三级的TVS掩护电路。在此电路中,气体放电管的额定电压应大于即是工作电压的1.8倍,压敏电阻的额定电压应大于即是工作电压的1.5倍。最前级掩护元件的电流容量应大于最大浪涌电流。后级掩护电路的电流容量可以逐级递减。

       5.2 通信端口的浪涌抑制    

       通信接口的浪涌抑制电路的技能要求较高,因为除了满意浪涌防护要求外,还须包管传输指标符合要求。加上与通信线路相连的设备耐压很低,对浪涌残压要求严格,因此在选择防护器件时较困难。抱负的浪涌抑制电路应是电容小、残压低、通流大、响应快。

  

  如图5{京电港论坛}所示,通信接El组合掩护电路其实是图4{京电港论坛}的变形,只是为满意通信接口的高速信号通报的要求,将图4{京电港论坛}的高频滤波电感换成了PTC型的自规复保险丝。该PTC在正常工作阻抗近似为零,对通信线路无任何不良影响,当浪涌到达时,TVS和压敏电阻导通,大的浪涌电流畅过PTC,PTC发热后变为高阻状态,从而分压了大的浪涌电压,掩护了后续的浪涌抑制元件和通信电路;当浪涌消失后,PTC温度下降,规复正常的低阻状态,通信电路还原到正常状态。若通信电路对接口阻抗要求较宽,可以用低阻抗电阻取代PTC,以低落线路本钱。此电路适用于非平衡传输的单路通信接口。对平衡传输的通信接口,T2通道也应如Tl通道对称加上PTC。若为多路通信接口,每路的掩护电路均与此相同。对平衡传输的通信接口来说,当设备为金属外壳时,还需思量设备与外壳地之间的浪涌打击,各通信线对地的掩护电路与图5{京电港论坛}电路相同,只需将T2换成外壳地即可。各掩护元件的额定电压应与通信接口的正常工作电压的峰值相适应,通流电流应与最大浪涌电流相适应。

  此掩护电路需要注意的是:若通信接口电路中含有绝对值凌驾l0 V的直流信号(如电话网络含有48 V直流),气体放电管不可用;压敏电阻电容较大,只适用于音频通信信号传输。对不含直流的高频接口掩护电路,可取消第二级的压敏电阻,这种掩护电路约莫可到几十MHz的频率(若通信电路含有直流,应选用灭弧电压高于工作直流的气体放电管;或掩护电路仅由PTC与TVS组成,此时浪涌掩护能力较低)。更高频率的掩护就主要是接纳放电管了,否则很难满意传输要求。

  5.3 天线端口的浪涌抑制

  天线端口是一类非常容易遭受浪涌损坏的接口。无线通讯设备的外接天线端口一般需要与室外高处的天线毗连以实现无线信号的收发.AV产物的天线端口也会与室外天线或CATV系统毗连,这些接口都与室外引线毗连。只管室外高处的天线一般都应有避雷针掩护,进入室内后都另有前级(雷击)浪涌掩护器掩护。但是,一方面避雷针和掩护器未必掩护得很到位(这些掩护步伐失效也很难被产物用户发现,一般是出现浪涌对产物破坏之后才发现掩护早已失效);另一方面,这些室外天线很大概由用户自行安装(如农村的室外电视天线),掩护步伐缺失;别的,产物的天线均为恒久毗连,除非产物移动,一般毗连好后,不会常常断开。这些特点决定了产物天线端口很容易遭受浪涌的打击,不幸的是.与产物天线端口相连的电路都是对浪涌非常敏感的低压电子电路,因此,对天线端口的浪涌掩护非常须要。

  

  射频同轴天线端口组合掩护电路如图6{京电港论坛}所示。该电路前级掩护电路由气体放电管构成,后级掩护电路由TVS与高频扼流电感L构成。参加电感L的目的是防止天线上高频信号被TVS极间电容短路到地。为淘汰掩护电路的高频衰减.去掉了级隔断离电阻。这种掩护电路的工作频率上限可达2GHz。若天线端口含有直流(如给前级天线放大器供电),应选用灭弧电压高于工作直流的气体放电管。也有掩护电路接纳高通滤波器.因浪涌的能量频谱会合在几十赫兹到一兆赫兹之间,其能量主要会合在数十千赫兹以下,相对于天线端口的高频工作频率很低,可通过高通滤波器将浪涌从工作信号中分离加以吸收。对于点频通信天线也可接纳四分之一波长的短门路构成带通滤波器,防雷效果更好。但这两种方法都会将天线上传送的直流短路,其应用范围有限。

  5.4 其它信号/控制端口的浪涌抑制

  对其它信号腔制端口,若端口接线来自室外或线长凌驾一定的长度.则相应端口就有遭受感应的浪涌打击损坏的危险.也需要接纳相应的浪涌抑制步伐。若工作信号为直流电平,其浪涌抑制方式可参考直流电源端口的浪涌抑制方式举行设计即可;若工作信号为中低频信号,其浪涌抑制方式可参考通信端口的浪涌抑制方式举行设计;若工作信号为高频信号,其浪涌抑制方式可参考天线端子的浪涌抑制方式举行设计。

  但需要注意的是,若端口是由变压器或光耦隔离的,为防止变压器或光耦因浪涌击穿,除接口线线间需要浪涌抑制外,接口线对产物的接地端之间也应有相应的浪涌抑制电路。为包管内外电路的电气隔离,此处只可接纳气体放电管举行浪涌抑制。为包管气体放电管浪涌击穿后能正常灭弧.变压器或光耦隔离的两头应无大于10 V的直流电位差。

  5.5 地线反弹的抑制

  当并联型的浪涌抑制器发挥作用时.它将浪涌能量旁路到地线上。由于地线都是有一定阻抗的。因此当电流流过地线时,地线上会有电压。这种现象一般称为地线反弹。当浪涌抑制器的地与设备的地不在同一点,设备的线路实际上没有受到掩护.较高的浪涌电压仍然加到了设备的电源线与地之间。办理办法是在线路(地)与设备的外壳(地)之间再并联一只浪涌抑制器,或将两地选择在同一点。受到掩护的设备与其他设备毗连在一起。由于地线反弹的原因,另一台设备就要蒙受共模电压。 这个共模电压会出现在所有毗连设备1(受掩护设备)与设备2(未掩护设备)的电缆上。办理的方法是在互连电缆的设备2一端安装浪涌抑制器。

  6 。竣事语

  随着半导体器件的集成度的提高和广泛使用,电子产物变得越来越脆弱,对浪涌打击的反抗能力越来越低。为保障电子产物的安全,就应相识浪涌侵入产物的途径和破坏的机理,并找到相应的对策,以提高产物的浪涌反抗能力。本京电港论坛文章就浪涌破坏机理、浪涌抑制对策、产物抗浪涌设计方面的问题举行了一些探讨.并对差别的浪涌对策器件举行了多方面先容.以方便产物设计者参考和选择。

  参考文献:  [1] 1 GB 3483―83,电子设备雷击试验导则[S]   [2]杨继深,电磁兼容技能之产物研发与认证[M] ,北京:电子工业出书社。2004. [3]钱振宇,3C认证中的电磁兼容测试与对策[M],北京:电子工业出书社.2004. [4]陈穷,电磁兼容性工程设计手册[M],北京: 国防工业出书社.1993作者 注:作者单元:中国赛宝试验室   E-mail:zwl@ceprei.biz


技能资料出处:电子发烧友网
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能实时接洽上的作者,请按本网站显示的方式与昨们接洽。现在接洽昨们


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
热点图文
推荐阅读
  近期新品发布会一个接着一个,是不是看新品看的眼花缭乱的。...查看全文
  关键词:  引言:  随着电子技术及MEMS技术的发展,我们...查看全文
  GestIC技术:  类似于电容式触摸感应,GestIC 技术采用电...查看全文
  医院管理系统是智慧医疗的核心,是一门集医学、信息、管理、...查看全文
  该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动...查看全文
返回顶部