     4.1 我国对爆炸性危险场合是如何分别的?


  答 我国对爆炸性危险场合的分别接纳与IEC等效的方法。国家尺度GB 50058-92中规定,爆炸性气体危险场合按其危险水平巨细,分别为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场合分别为0区、11区两个级别,详见表4-1。


  表4-1 中国对危险场合分别表
  爆炸性物质 区域分别 区域界说
  气 体 0区 一连出现或恒久出现爆炸性气体混淆物的情况
   1区 在正常运行时大概出现爆炸性气体混淆物的情况
   2区 在正常运行时不大概出现爆炸性气体混淆物的情况,或纵然出现也仅是短时存在的爆炸性气体混淆物的情况
  粉尘 10区 一连出现或恒久出现爆炸性粉尘的情况
   11区 有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混淆物的情况

  4.2 国际上对爆炸性危险场合是如何分别的?


  答 国际上各主要工业国家对爆炸性危险场合的分别,根本上可分两种意见。
  一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包罗德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体分别为0区、1区、2区,对粉尘分别为10区、11区。其界说与IEC根本相同(可拜见我国对各区域的界说,我国等效接纳IEC尺度)。
  另一种为美国、加拿大等北美国家的分别,以NEC(美国国家电气规程)的界说为代表,对气体分别为1区、2区(没有0区),对粉尘也分别为1区、2区。
  两者之间的对应关系大抵如下:
  气体:IEC0区、1区——NEC 1区 
   IEC 2 区 ——NEC2区
  粉尘:IEC 10区——NEC 1区
   IEC 11区——NEC 2区
  IEC“区”的英文为Zone;
  NEC“区”的英文为Division。


  4.3 我国的防爆电气设备,其防爆布局形式有几种?列出其名称和标记。


  答 根据国家尺度GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆布局形式有8种,枚举如下。
  布局形式 标记 布局形式 标记
  隔爆型 d 充油型 o
  增安型 e 充砂型 q
  本质安全型 i 无火花型 n
  正压型 p 特殊型 s


  4.4 什么是隔爆型仪表?它有什么特点?


  答 隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混淆物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能蒙受内部爆炸性混淆物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混淆物传爆。这就是说,隔爆型仪表的壳体内部是大概发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种仪表的各部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调解螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。


  隔爆型仪表除了较粗笨外,其他比力简朴,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会袒露在大气之中,从而出现危险。


  4.5 什么是本质安全型(intrinsic safety)仪表?它有什么特点?


  答 本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和到达的温度都不会引燃爆炸性混淆物。它的防爆主要由以下步伐来实现:
  ①接纳新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
  ②用安全栅把危险场合和非危险场合的电路分隔开,限制由非危险场合通报到危险场合去的能量;
  ③仪表的毗连导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以淘汰电路中的储能。
  本制安全型仪表的防爆性能,不是接纳通风、充气、充油、隔爆等外部步伐实现的,而是由电路自己实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场合和一切爆炸性气体、蒸气混淆物,并可以在通电的情况下举行维修和调解。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组本钱安电路,才气发挥防爆功能。


  4.6 本安型仪表有ia、ib两种,请说明它们之间的区别。


  答 ia品级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混淆物。在ia型电路中, 工作电流被限制在100mA以下。
  ib品级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混淆物。在ib电路中,工作电流被限帛在150mA以下。
  ia型仪表适用于0区和1区, ib型仪表仅适用于1区。大概说,从本质安全角度讲,ib型仪表适用于煤矿井下,ia型仪表适用于工厂。

 
  4.7 什么是正压型(p型)仪表?


  答 向仪表外壳内充入正压的清洁氛围、惰性气体,或一连通入清洁氛围、不燃性气体,保持外壳内部掩护气体的压力高于周围危险性情况的压力,阻止外部爆炸性气体混淆物进入壳内,而使电气部件的危险源与之隔离的仪表设备。


  4.8 什么是增安型(e型)仪表?


  答 正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混淆物的火花或危险温度,并在布局上接纳步伐(如密封等),提高其安全水平,以制止在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。


  4.9 什么是特殊型(s型)仪表?

 
  答 是除d、e、i、p、n之外的特殊形式,大概是上述几种形式的组合,接纳这种布局形式的防爆仪表称为特殊型仪表。

 